Warum ändert sich der Messbereich, nachdem ich den Ausgangsstrom des Drucksenders kalibriert habe? ?

2019-05-17View Original

Thread Content

Unser Unternehmen verfügt über einen Drucksensor mit einem Messbereich von (0–10) MPa. Bei der Kalibrierung mit einer Druckplatte stellte sich heraus, dass die Stromausgabe erheblich von dem tatsächlichen Druck abwich. Deshalb wurde der Sensor auf 4 mA und 20 mA kalibriert. Anschließend zeigte sich, dass sich der Messbereich des Drucksensors automatisch geändert hatte – der neue Messbereich betrug nun 0–9,6 MPa. Was ist die Ursache dafür?
Reply #22019-05-17
Entweder liegt der Messbereich ursprünglich bei 0–9,6 MPa und nicht bei 10 MPa. Entweder ist das Messgerät kaputt, oder du hast einen Geist getroffen … Ein Geist zu treffen ist wirklich etwas Besonderes – war es ein weiblicher Geist? Wenn ja, dann mach doch etwas – spiel herum, erschaffe eine Gruppe von „Hart-Exemplaren“ und schaffe so ein Wunder. :lol
Reply #32019-05-17
Störungen in der Leitung, Leitungsverluste, Drift der Messgeräte – Ursachen finden und gezielte Maßnahmen ergreifen
Reply #42019-05-19
Es könnte ein Problem mit dem Digital-Analog-Wandlungs-Verstärkerkreis geben. Bei vielen Smart-Metern erfolgt die Analogausgabe nach der digitalen Verarbeitung durch einen separaten Analog-Digital-Wandlungs- und Verstärkerkreis. Wenn es Probleme mit diesem Kreis gibt, stimmt die Analogausgabe nicht mehr mit dem Wert von HART überein. Nach der Kalibrierung nach analogen Standards stimmt auch die Nullpunktskala von HART nicht mehr mit den festgelegten Werten überein. Phänomene bei Problemen im Digital-Analog-Wandlungs-/Verstärkerkreis: 1. Die ausgegebene analoge und digitale Größe stimmen nicht überein ; 2. Die Abweichung zwischen der ausgegebenen analogen und digitalen Größe nimmt mit zunehmendem Widerstand des Ausgangskreises zu. Der Hauptgrund für Abweichungen zwischen analogen und digitalen Werten ist das Altern der Verstärkerkreise – das von dem 4-20mA-Signal bereitgestellte Stromangebot reicht nicht aus, um die Strombedürfnisse der Schaltkreise zu decken.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.