Thread Content
Die PID-Steuerung wird für Regelventile zur Steuerung des Gasflusses verwendet; es handelt sich dabei um Einwegventile. Es wird erwogen, sie durch V-Kugelregelventile zu ersetzen. Der Kontrollkollege sagte, dass die Durchfluss-Drehzahl-Kurve der V-Kugel zu gerade sei, was Bedenken hinsichtlich der Steuerleistung aufwirft. Bitte gibt mir einige Ratschläge, danke! Würde ein Austausch dieses Regelventils gegen ein V-Kugelventil die Stabilität des Hauptregelventils im oberen PID-Regelkreis beeinflussen? Die Hauptregelventil ist jetzt ebenfalls ein Einlochventil.
Dafür müssen Sie die Durchflusskurven beider Optionen vergleichen, um das herauszufinden. Meiner persönlichen Erfahrung nach hat Ihr Kollege recht: Wenn man unbedingt Schalventile verwenden muss, sind weitere Maßnahmen erforderlich, um die Auswirkungen auf den Durchfluss auszugleichen!
Dieser Beitrag wurde zuletzt am 21.5.2019 um 14:11 von Benbang Self-Control Valve – Ingenieur Li bearbeitet. Was die Regelleistung betrifft, so ist die von V-Typ-Kugelventilen tatsächlich nicht so gut wie die von Ventilen mit einziger Steuerstelle. Ein Vorteil der V-Typ-Kugelventile besteht jedoch darin, dass sie unter hohem Druck sowie in schwierigen Betriebsbedingungen etwas besser regulieren lassen. Zudem sind ihre Kosten relativ gering. Wie bereits erwähnt, eignen sich V-Typ-Kugelventile für eine grobe Regulierung – doch für präzise Regulierungen sind Proportionalventile erforderlich! Natürlich, wenn man weiterhin eine V-Kugelventil zur Regulierung verwenden möchte, dann muss man vor der Verwendung gründliche Recherchen anstellen und die Größe der Öffnung des V-Auslasses des Ventils genau berechnen. Je präziser der Winkel des V-Auslasses ist, desto näher liegt er an der Kurve, die man regulieren möchte! Was die tatsächliche Ersetzung und ihre Auswirkungen angeht, muss man das von Fall zu Fall analysieren!
Vielen Dank für die Antwort. Die Auswahl der V-Kugelventile erfolgt anhand des Durchflussbereichs der ursprünglichen Einzelventile sowie der Drücke vor und hinter dem Ventil. Die Durchfluss-Drehzahl-Kurve wurde nicht überprüft
Die Auswahl der V-Kugel erfolgt anhand der Parameter der herkömmlichen Einzelventile. Ein Öffnungsgrad der V-Kugel von 45 % bis 80 % deckt im Grunde den vorhandenen Durchflussbereich ab – also den Bereich zwischen den beiden vertikalen Linien in der Abbildung. Insgesamt sieht die Kurve nicht wie eine Kurve mit konstantem Prozentsatz aus. . .
Nun, das ist auch mein Vorschlag – ich finde, der Vorschlag von oben ist ziemlich treffend, zur Information!
Die Regelgenauigkeit unterscheidet sich, und der CV der V-Kugel ist größer; vielleicht ist auch der Öffnungswinkel nicht so gut wie bei der Kugel
Globus ist besser. Warum sollte man auf einen V-Kugel-Modell umsteigen? Außerdem handelt es sich dabei ja um Gas
Die Kurve der V-Kugel kann nur ähnlich einer „echten“ 100 sein – es handelt sich dabei jedoch nicht um eine echte 100. Ob sie als Ersatz dienen kann, muss im Einzelfall geprüft werden – je nach den Bedingungen und den Anpassungsanforderungen
V-Ball ist günstiger, möchte die Eignung ausprobieren
Es hat keinen Einfluss – es kommt hauptsächlich darauf an, wie linear der Regelventil ist; bei derselben Öffnungsstufe gibt es nur leichte Unterschiede im Durchfluss.
Nach weiterem Nachdenken: Die Abdichtfläche der V-Kugel berührt die Kugel direkt, und es gibt außerdem Stellen, an denen die Abdichtfläche unvollständig mit der Kugel in Berührung kommt. Wenn die Einstellvorgänge häufig stattfinden, besteht die Gefahr, dass die Lebensdauer der Abdichtfläche beeinträchtigt wird. Deshalb ist es besser, darauf zu verzichten