Thread Content
Der ursprüngliche Kabelgebundene Schwimmball-Schalter (6,7 m, 3 Stufen Alarm) ist nicht explosionsgeschützt. Bei einer kürzlichen Sicherheitsprüfung durch einen Dritten wurde festgestellt, dass dieser Schwimmball-Schalter explosionsgeschützt sein muss. Lösung 1: Austausch des explosionsgeschützten Schwimmkontakts (überschreitet den Budgetrahmen, die Unternehmensprozesse sind zu kompliziert). Lösung 2: Die Verkabelung des Schwimmkontakts wird durch eine explosionsgeschützte Verbinderkiste ersetzt; in diesem Fall hat der Schwimmkontakt keine explosionsgeschützte Zertifizierung. Kann vielleicht jemand mir helfen, zu beurteilen, ob Plan 2 umsetzbar ist? Muss der Schwimmkörper eines explosionsgeschützten Pegelschalters im Zuge der Zertifizierung ebenfalls zertifiziert werden?
Auch wenn man bei Variante 2 den Verbindungsabschnitt in eine explosionsgeschützte Verbindungsbox legt, werden immer noch einige Kabel außerhalb der Box liegen. Es ist also nicht möglich, eine vollständige Explosionssicherheit zu gewährleisten
Option 1. . Option zwei ist nicht umsetzbar
Nur Option eins bleibt – niemand wird eine Explosionsschutzzertifizierung für das Eigentum anderer ausstellen.
Wie könnte man bei Plan Nummer zwei alles voneinander trennen? Der Kaiser kann es auch nicht. Ein Schwimmerschalter kostet doch nicht viel. PS: Klären Sie zuerst, ob es sich um einen explosionsgeschützten Bereich handelt. PPS: Bei Schwimmkörpern gibt es keine Explosionsschutzfunktion.