HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wenn es kein Messluft gibt, kann man dann die komprimierte Luft aus dem Schraubenkompressor als Messluft verwenden?

2019-05-28View Original

Thread Content

Wenn es kein Messluft gibt, kann man dann die komprimierte Luft aus dem Schraubenkompressor als Messluft verwenden?
Reply #22019-05-28
Klar, nur wird es in Zukunft etwas mehr Defekte und mehr Wartung geben
Reply #32019-05-28
Schauen Sie sich die Vorgaben für die Druckversorgung des Instruments 20510 an. Das kannst du nicht direkt verwenden.
Reply #42019-05-29
Je nach den lokalen atmosphärischen Bedingungen enthält komprimierte Luft in der Regel Spuren von Wasser. Ohne Behandlung kann dies leicht zu Schäden an den nachgeschalteten Geräten durch Wasser sowie zu Frostschäden im Winter führen
Reply #52019-05-29
Das sollte möglich sein, aber es muss eine Nachbehandlung hinzugefügt werden
Reply #62019-05-29
Es kann vorübergehend verwendet werden. Es funktioniert nicht auf Dauer. Siehe Antwort im 3. Stock
Reply #72019-05-29
Ohne Anzeigedruck kann Stickstoff als Ersatz verwendet werden. Mit Druckluft geht das auf keinen Fall – vor allem, weil feuchte Luft in den Positionierer gelangt und dadurch erhebliche Schäden an der Leiterplatte sowie an den Düsen entstehen.
Reply #82019-05-29
Nein, direkt komprimierte Luft, die nicht durch einen Entfeuchter von Feuchtigkeit befreit wurde, kann die Geräte beschädigen
Reply #92019-05-29
Das geht nicht. Wenn es möglich wäre, gäbe es überhaupt keinen Bedarf an Steuerungsluft – man könnte einfach komprimierte Luft verwenden. Das Unternehmen würde sicherlich nicht umsonst eine Steuerungsluftversorgung einrichten, haha. Außerdem ist die Steuerungsluft für den Bereich der Instrumentierung eine sehr wichtige Komponente! Man darf nicht nachlässig sein. Alle versuchen auf jede erdenkliche Weise, damit umzugehen – und du tust einfach gar nichts, haha, das geht wirklich nicht! Im Winter, wenn die Temperatur unter dem Taupunkt liegt, entsteht sofort eine Gefahr. Dann wird voraussichtlich eine weitflächige Funktionsstörung der Regelventile eintreten, mit den entsprechenden Folgen
Reply #102019-05-29
Als Anzeigeluft muss sie bestimmten Reinheitsstandards entsprechen. Weitere Details finden Sie in den Vorschriften für die Versorgung mit Anzeigeluft
Reply #112019-05-29
Es kann verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, es nicht über einen langen Zeitraum einzusetzen. Instrumentenluft ist im Grunde genommen auch Komprimierluft – nur ist die Qualität dieser Luft besser als bei gewöhnlicher Komprimierluft. Das gilt beispielsweise für Feuchtigkeit, Öle und Verunreinigungen. Da das Messgerät als Steuerelement verwendet wird, wird empfohlen, verarbeitete Druckluft zu verwenden. Wasser oder andere Stoffe in der Druckluft können das Messgerät beschädigen.
Reply #122019-05-29
Wenn es nur vorübergehend verwendet wird, dann spielt das keine große Rolle. Als langfristige Maßnahme wird es nicht empfohlen. Anlagenluft ist gefiltert und kaltgetrocknet; in der Regel muss ihre Temperatur mindestens -40 Grad betragen. Herkömmliche Komprimierluft erfüllt diese Anforderung nicht und kann zu Korrosion in den Leitungen sowie in den Aktuatoren der Regelventile führen. Im Winter kann es zu Wasser in den Leitungen kommen, die sogar gefrieren können, wodurch die Geräte nicht mehr funktionieren.
Reply #132019-05-30
Kein Prozessgas – geht das ohne Komprimierter Luft? Kein Badezimmer – wie macht man dann seine Notdurft? :lol
Reply #142019-05-30
Komprimierte Luft – der ganze kleine Behälter dient dazu, Feuchtigkeit zu entfernen. Ist das nicht einfach Druckluft für Messzwecke?
Reply #152019-05-30
Kurzfristig ist das möglich – es hängt hauptsächlich von den Anforderungen der Messgeräte ab. Man sollte den Taupunkt analysieren; es reicht aus, wenn der Unterschied nicht zu groß ist
Reply #162019-06-09
Ja, aber es muss gefiltert werden. In der Luft ist Feuchtigkeit enthalten – daher sollte ein Luftfilter verwendet werden
Reply #172019-06-09
Nach dem Einbau von Trocknungs- und Reinigungsmaßnahmen sollte es möglich sein. Ohne Trocknungs- und Reinigungsmaßnahmen können Probleme wie Kondenswasser (im Winter kann es zu Eisverstopfungen kommen), Ölansammlungen, Staubansammlungen und sogar Korrosion entstehen. Es besteht ein großer Unterschied in der Qualität von Druckluft und Steuerluft.
Reply #182019-06-22
Es sind Geräte wie Entfettungs- und Entwässerungseinrichtungen sowie Pufferbehälter erforderlich. Für die Steuerluft muss saubere Komprimierluft verwendet werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.