HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wahl des Rohrdurchmessers für nahtlose Stahlrohre zur Heizung von Messinstrumenten mit Dampf

2019-05-30View Original

Thread Content

Vorheizungsleitungen für Instrumente – auf den Plänen des Entwurfsbüros steht: „Schweißfreier Stahlrohr, 20#, GB/T8163-2008, Φ22x3“. Doch ich habe eine Frage: Wie kann man herausfinden, dass Φ22x3 dem DN15 entspricht? Welcher Norm, welcher Bestimmung? Und wenn das Rohrmaterial durch Edelstahl ersetzt wird, wie groß sollten dann der Außendurchmesser und die Wandstärke eines Rohrs mit derselben DN15-Klasse sein? Ich habe auch in GB/T14976-2012 keine konkreten Bestimmungen gefunden
Reply #22019-05-30
Warum ist φ22*3 gleich DN15? Schau mal im Verzeichnis nach… Eigentlich sind für Ia, Ib und II bereits die Außendurchmesser der Rohre festgelegt. Bei deinem Fall handelt es sich um ein Rohr vom Typ Ib mit DN15 – der Außendurchmesser beträgt 22 mm und die Wandstärke 3 mm……
Reply #32019-05-30
Das hat überhaupt nichts mit dem Material der Rohre zu tun, es handelt sich einfach um eine Größenregel.
Reply #42019-05-30
Φ22x3 bedeutet einen Außendurchmesser von 22 mm und eine Wandstärke von 3 mm. 22 – 3 – 3 = 16 mm. Abzüglich der bei der Fertigung zulässigen Fehler entspricht das im Grunde DN15. Für die Heizrohre sollte kein Edelstahl verwendet werden, da die Druckbeständigkeit von Edelstahl bei hohen Temperaturen erheblich abnimmt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.