Probleme mit dem Instrument vor dem Sicherheitsgitter

2019-05-30View Original

Thread Content

Sicherheitsgitter für KI-Points in unserem DCS-System. AM1031EX und analoge Signale von LeCroy. Ohne Anschluss liegt an den Punkten 7–8 eine Spannung von 24,8 VDC vor. Sobald jedoch der Ultraschall-Höhenmesser angeschlossen wird (zweidrahtig, 18–30 VDC), ändert sich das. 1W) Es sind nur etwa 7,8 V vorhanden, der Bildschirm leuchtet nicht. Wenn man die Sicherungsschaltung weglässt und die Karte direkt mit dem AI-Modul verbindet, gibt es keinerlei Probleme. Ich habe den Füllstandsmesser neben dem DCS-Gehäuse angeschlossen – es zeigt immer noch nur 7,8 V an. Der Bildschirm leuchtet auch nicht
Reply #22019-05-30
Es wird empfohlen, sich die Beschriftung des Füllstandsmessers anzusehen, um herauszufinden, ob es sich um ein intrinsisch sicheres oder explosionsgeschütztes Modell handelt. Es sind die Informationen mit dem Vermerk Ex***** – vielleicht werden auch Angaben zu Spannung und Strom übermittelt, die man sich ansehen sollte.
Reply #32019-05-30
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Crazy 丶 am 30.05.2019 um 15:46 bearbeitet. Es scheint, dass Servomotor-basierte Füllstandsmesser oder bestimmte Radar-/Ultraschall-Füllstandsmesser nicht für sicherheitsgerichtete Schaltungen geeignet sind. Die Last ist nicht ausreichend; es wird empfohlen, eine Trennwand zu verwenden oder die Karte direkt anzuschließen. Es müssen auch die Anforderungen an die Explosionssicherheit vor Ort festgelegt werden. Wenn das nicht geht, kehren Sie es einfach mit einer anderen Uhr um
Reply #42019-05-30
Was Sie da sagen, muss genauer analysiert werden. Zunächst muss sichergestellt werden, dass die Verbindungen korrekt hergestellt sind – bei 24VDC gibt es eine positive und eine negative Leitung. Zweitens können Sie einen anderen Schutzgitter verwenden, um es erneut zu testen. Schritt für Schritt Fehler beseitigen
Reply #52019-05-30
Versorgung mit 24,8 V DC; nach Anschluss des Ultraschall-Schichthöhenmessers bleiben noch 7,8 V übrig. Das bedeutet, dass die Spannung, die auf die Last (Schichthöhenmesser + Sicherheitsgitter) fällt, nur 24,8 – 7,8 = 17 V beträgt. Ohne Sicherheitsgitter kann in der Regel die Stromversorgung des Füllstandsmessers mit 18–30 VDC gewährleistet werden. Wenn der Sicherheitsgitter angeschlossen wird, nimmt dieses etwa 1 V der Spannung auf – dadurch reicht die Spannung für den Pegelmesser nicht mehr aus. Dieser Pegelmesser (Zweileitensystem, 18–30 VDC. 1W) Es sollte nicht empfohlen werden, AI-Karten mit 24-V-Stromversorgung über einen Sicherheitsvorhang zu nutzen; stattdessen sollten AI-Sensoren mit Isolationsfunktion direkt zum Messen des Füllstands eingesetzt werden ; Es wird ein Trennzaun-Wasserstandsmesser mit Stromversorgungsfunktion verwendet, ergänzt durch eine AI-Karte ohne Stromversorgung. Die Stromversorgungsanforderungen der meisten zweipoligen Sender liegen bei 12–30 V, daher tritt dieses Problem nicht auf. 18–30 VDC, entspricht den Stromversorgungsstandards für zweidrahtige Messgeräte, erfüllt jedoch nicht die Anforderungen für den Einsatz in 24-V-Sicherheitsgattern.
Reply #62019-05-30
Die Last ist nicht ausreichend – wird der Sicherheitsvorhang dann nicht separat mit Strom versorgt?
Reply #72019-05-30
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 30.5.2019 um 22:22 bearbeitet. 1. Der Sicherheitsvorhang verbraucht selbst Energie, wodurch ein Spannungsabfall von etwa 4 V entsteht. Dagegen lässt sich nichts tun. 2. Ultraschall – kann die minimale Betriebsspannung wirklich bis zu 18 V betragen? Ha ha, wem gehört diese Uhr eigentlich? Demjenigen, der den Schaltkreis für diese Uhr entworfen hat… Ich vermute, es handelt sich dabei um jemanden, der mit 49205455 zu tun hat – jemanden, dessen Verstand völlig durcheinander ist und nicht mehr richtig funktioniert. :P 3, 18–7,8 = 10,2 V. Ha ha – egal wie schwierig die Situation auch ist, ich muss dir trotzdem einen Rat geben, damit du diese kaputte Uhr wieder zum Laufen bringen kannst: ① Verwende stattdessen eine Stromversorgung mit 28 VDC, um die Anregungsspannung zu erhöhen. Man sollte vorsichtig sein, wenn eine Spannung von 30 VDC oder mehr verwendet wird – es sei denn, man versteht die Schaltpläne und kennt die Spannungsbelastbarkeit der jeweiligen Komponenten. ②Wechseln Sie das Board – verwenden Sie stattdessen ein Board mit einem Abtastwiderstand von etwa 50 Ω. Bei dem Board, das Sie derzeit verwenden, liegt der Abtastwiderstand vermutlich bei 250 Ω – oder sogar bei 500 Ω! Bei dieser Ultraschallhaut ist der Widerstand äußerst hoch. Du kannst den genauen Widerstand messen. Falls man nicht weiß, wie man das misst, kann man den Kollegen unter der Nummer 13709170262 anrufen. Die Punkte ① und ② dienen dazu, sicherzustellen, dass eine Spannung von mindestens 10,2 V vorhanden ist. Dadurch wird die Spannung an den Anschlüssen für die Ultraschalltechnik auf über 18 V erhöht – nur so kann das Gerät eingeschaltet werden, ohne dass es zu Verzerrungen des Signals kommt. Weitere 10.000 Wörter werden hier weggelassen.............

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.