Thread Content
Wie in der Abbildung zu sehen, wie versteht man diese Werte von 0–30 und 70–100?
Heißt das, dass der MV-Wert (OP-Wert) des PIC4021 im Bereich von 0–30 % einer Öffnungsgrad des Ventils A von 100 % auf 0 % entspricht (d.h. das Ventil wird geschlossen)? Der MV-Wert (OP-Wert) des PIC4021 im Bereich von 70–100 % entspricht wiederum einem Öffnungsgrad des Ventils A von 0 % auf 100 %. Im Bereich von 30 % bis 70 % ist das Ventil also geschlossen? ? Die Gefühlssteuerung scheint verzögert zu sein und stark zu schwanken
Diesen Beitrag hat Hao Liang Zhi Le zuletzt am 01.06.2019 um 15:36 bearbeitet. Das PIC4021-System zur Aufteilung des Turmdrucks: Der Regler wirkt in die entgegengesetzte Richtung; PV4021B ist ein Ventil, das im Fehlerfall schließt (luftbetätigt). Der Signalbereich liegt zwischen 70 und 100 %. Es handelt sich dabei um das Regelventil für die LN-Zufuhr. PV4021A hingegen ist ein Ventil, das im Fehlerfall öffnet (luftbetätigt); der Signalbereich beträgt 0 bis 30 %. Es dient als Ventil zur Entlüftung von nicht kondensierbaren Gasen. Bei normaler Betriebsweise liegt der Ausgangspunkt des PIC4021 bei über 30 % (zum Beispiel 50 %). Zu diesem Zeitpunkt sind sowohl PV4021B als auch PV4021A vollständig ausgeschaltet. Wenn der Turmdruck sinkt, steigt die Ausgangsspannung des PIC4021 an. Wenn sich die Ausgangsspannung zwischen 30 und 70 % bewegt, bleiben beide Ventile geschlossen. Wenn der Druck weiter abnimmt und die Ausgangsspannung des PIC4021 um mehr als 70 % ansteigt, erhöht sich die Öffnungsgrad des PV4021B (zu diesem Zeitpunkt ist PV4021A vollständig geschlossen). Dadurch steigt der Einströmungsvolumenstrom von LN, und der Turmdruck kehrt wieder zurück. Steigt der Turmdruck, sinkt die Ausgangsspannung des PIC4021. Wenn sich die Ausgangsspannung zwischen 30 und 70 % bewegt, bleiben beide Ventile geschlossen. Wenn der Druck weiter ansteigt und die Ausgangsspannung des PIC4021 um mehr als 30 % abnimmt, erhöht sich die Öffnungsgrad des PV4021A (während PV4021B vollständig geschlossen ist). Dadurch steigt das Volumen des ausgestoßenen Nichtkondensgases, und der Turmdruck kehrt wieder ins Normale zurück. Die Zusammenarbeit der beiden Ventile besteht darin, dass beim Abfall des Drucks im Turm zunächst das Ventil PV4021A geschlossen wird und anschließend das Ventil PV4021B geöffnet wird ; Wenn der Turmdruck ansteigt, sollte zunächst das Ventil PV4021B geschlossen werden, anschließend das Ventil PV4021A geöffnet werden.
Wie versteht man die Zahl an der Stelle für die Stufensteuerung?
Dieses Bild zeigt den Betriebszustand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Druck an der Spitze des Turms 15,6 %. Die Öffnungsrate der Einlassventile für LN-Flüssigkeit, PV4021B, lag bei 0,00 %. Die Öffnungsrate der Ablaufventile für nicht kondensierbaren Dampf, PV4021A, betrug 48,0 %.
15 % sollte der Ausgangswert des PIC-Steuerungskreises sein