Der Dampfbehälter verfügt über zwei Messsysteme zur Erfassung des Flüssigkeitsspiegels im Katalysatoraußenwärmetauscher – es handelt sich dabei um Magnetschalter sowie Doppel-Flansch-Messsysteme. Diese sind an den beiden Seiten des Dampfbehälters angebracht. Der Unterschied zwischen den Messwerten der beiden Systeme beträgt mehr als zwanzig Prozent. Jedes Messsystem kann sowohl ferngesteuert als auch lokal bedient werden. Laut den technischen Angaben soll der Flüssigkeitsspiegel im Dampfbehälter konstant sein; ein Unterschied von mehr als zwanzig Prozent ist daher unverständlich. Erläuterung?
Der Unterschied im Flüssigkeitsspiegel beträgt mehr als 20. Meiner Analyse nach gibt es folgende Gründe dafür: 1. Die Position des Einfüllports – je näher dieser am jeweiligen Messgerät liegt, desto höher zeigt dieser den Flüssigkeitsspiegel an. 2. Ursachen durch interne Komponenten im Dampfkessel behindern den gleichmäßigen Durchfluss des Mediums, was zu Abweichungen im Flüssigkeitsspiegel führt. 3. Ein relativer Druckunterschied im Dampfkessel kann ebenfalls dazu führen, dass der Flüssigkeitsspiegel falsch angezeigt wird
Zuerst muss sichergestellt werden, dass mit dem Messgerät alles in Ordnung ist. Ich muss der Verwaltung klar mitteilen, dass mit meinem Messgerät keine Probleme vorliegen, und sie sollen selbst nach den Ursachen suchen; 2 Um herauszufinden, was genau die Ursache ist, sollte man sich die Gerätedarstellungen ansehen und die innere Konstruktion prüfen.
Das ist keine richtige Vorgehensweise. Dass die Fernübertragung und die Übertragung vor Ort für jedes System übereinstimmen, bedeutet nur, dass bei den beiden Pegelmessern keine Probleme bei der Signalübertragung vorliegen. Es sagt jedoch nichts darüber aus, welches System verwendet werden soll und welches nicht. Die richtige Vorgehensweise ist daher, herauszufinden, welcher Pegelwert korrekt ist – den ungenauen Wert muss man umgehend justieren!
Falsch geschrieben – es geht nicht um Vorbereitung, sondern um Genauigkeit