2019-06-06View Original

Thread Content

In der jüngsten Gewitterzeit, vorgestern Abend. Vor Ort gibt es einen PLC-Steuerkasten. Die Netzteilanlage New Well NES-200-24 im Schrank lieferte während eines Gewitters plötzlich keinen 24-V-Strom mehr aus. 220 V ist die ganze Zeit vorhanden. Daher wurde eine neue Stromversorgung eingebaut. Es ist gut, das defekte Modul zurückzubringen, um den Schutzschalter zu überprüfen; nach dem Einschalten funktioniert es auch normal. Ich frage mich, ob jemand von euch schon einmal mit so einer Situation konfrontiert wurde
Reply #22019-06-06
Diese Sache wird am Ende nur zu Unsinn. Induzierte Blitzeinschläge, die über das Stromnetz eindringen und von der Stromversorgung ausgehen, führen häufig dazu, dass eine Reihe von Geräten und Messinstrumenten beschädigt werden. .
Reply #32019-06-06
Ein Blitzeinschlag ist ein hoher Spannungsspitzenwert, der in Millisekunden – oder sogar noch kürzerer Zeit – auftritt. Wie hoch ist dieser Wert eigentlich? Zehntausende von Volt, vielleicht sogar Millionen von Volt…… Die Zeit war einfach zu kurz – der Sicherungskasten hatte noch keine Gelegenheit, durch die Hitze zu schmelzen. Der Blitzschlag war bereits vorbei. Deshalb ist es normal, dass die Sicherung nicht durchbrennt, wenn es zu einem Blitzschlag kommt. . .
Reply #42019-06-06
Die durch elektromagnetische Stürme verursachten Spannungsschwankungen im Stromnetz führen zu einer automatischen Abschaltung der Stromversorgung oder zu kurzfristigen Schäden. Viele elektronische Bauteile haben die Eigenschaft, sich nach einem vorübergehenden Überspannungsversagen automatisch zu reparieren, sodass später kein Defekt mehr festgestellt werden kann. Eine Stromversorgung, die bereits eine solche Erfahrung gemacht hat, wird bei späteren Spannungsspitzen eher Probleme bekommen. Daher sollte diese Stromversorgung, sofern keine automatische Schutzfunktion vorhanden ist, besser nicht mehr in Produktionsanlagen eingesetzt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.