Frage an alle: Muss man bei der Verlegung der Messkabel in Schutzrohre explosionsgeschützte Steckverbindungen verwenden? Kann man eine gewöhnliche Verbindungsstelle verwenden? Meiner Meinung nach dient der Schutzschlauch nur zum Schutz und nicht zur Explosionsschutzfunktion. Außerdem ist eine Verbindungsstelle einfach nur ein Verbindungselement – wie kann man sie dann als explosionssichere Verbindungsstelle bezeichnen?
Reply #22019-06-08
Der explosionsgeschützte Anschluss hat eine gewisse Abdichtungsfunktion, die verhindert, dass schädliche Gase sowie brennbare und explosive Gase eindringen können (relative Abdichtung). Sollte aufgrund von schlechten Kontakten oder anderen Faktoren ein Brand entstehen, kann dadurch das Ausbreiten des Feuers eingedämmt werden. Das muss gemäß den Vorgaben umgesetzt werden, andernfalls wird die zuständige Sicherheitsbehörde eingreifen.
Reply #32019-06-08
Wenn es für die Verbindung der mittleren Abschnitte in Kabelschutzrohren verwendet wird, dann ist Ihre Einschätzung richtig. Es dient nur als Verbindung und Schutz. Eine Gegenfrage und du verstehst es. Wie erklärt man die Verbindung vom Schutzrohr zur Leitungskassette? Müssen auch alle Schächte vollständig dicht und explosionssicher sein? Gibt es für die Schachtelboxen nicht auch solche mit Schlitzen, Treppenform sowie mit Löchern?
Reply #42019-06-09
Ob Verbindungen für Leitungsrohre explosionssicher sein müssen, hängt vom Einsatzfall ab. Die Anforderungen an die Explosionssicherheit von Leitungsrohren sind folgende: Wenn sich ein Ende des Leitungsrohres im Brandgebiet befindet, darf ein Ausbruch des brennbaren Gases im Rohr nicht durch das andere Ende nach außen erfolgen. Das ist tatsächlich nur dann sinnvoll, wenn der Leitungsrohr bis zu einem Ort entfernt vom Verbindungsgehäuse verläuft. Obwohl im Allgemeinen die höchste Kategorie zugewiesen wird, unterscheidet sich innerhalb derselben Anlage die Einteilung der explosionsgeschützten Bereiche. In der Regel handelt es sich um Explosionsgeschützzone 0 und Zone 1. Die Leitungsrohre verlaufen entlang der Grenzen dieser Zones, während die Kabelträger tief in den Bereich hineinreichen. In solchen Fällen müssen explosionsgeschützte Verbindungen verwendet werden ; In Zone 2 oder in Nicht-Explosionszonen reichen die Leitungskanäle tief in das Gebiet hinein, weshalb für die Verlegerohre keine explosionsgeschützten Anschlüsse erforderlich sind. Ob eine Steckverbindung explosionssicher ist oder nicht, sieht auf den ersten Blick nicht sehr unterschiedlich aus, aber Explosionssicherheit ist das Ergebnis einer Zertifizierung. Persönlich bevorzuge ich explosionsgeschützte Anschlüsse, denn ihre Verarbeitung und Dicke sind zuverlässiger als bei Produkten, die keine Zertifizierung haben.
Reply #52019-06-10
Das Problem ist, dass es im Allgemeinen zwei Möglichkeiten gibt, Schutzrohre an das Messgerät anzuschließen. Bei der einen Methode werden Gelenke verwendet – doch diese bilden keine durchgehende Verbindung, wodurch auch keine Abdichtung entsteht. Bei der anderen Methode werden flexible Verbindungsrohre verwendet; doch auch in diesen Fällen müssen an beiden Enden des flexiblen Rohres Abdichtungen vorhanden sein. Was eine starke explosionsschützende Wirkung hat, sind die versiegelten Anschlüsse oder Dichtungen. Was kann die Verwendung sogenannter explosionsgeschützter Steckverbindungen bei Schutzrohren zur Explosionsschutzfunktion beitragen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.