In der seriellen Steuerung: Was ist der Hauptkreis und was der Nebenkreis? Wie wird sie in Betrieb genommen?
Der Flüssigkeitsspiegel ist der Hauptkreislauf, das Durchflussvolumen der Nebenkreislauf. Wenn das Durchflussvolumen sowie der Flüssigkeitsspiegel konstant sind, wird die serielle Steuerung aktiviert
Soll der Hauptkreis kontrolliert werden? Zuerst die Nebenfunktion, dann die Hauptfunktion?
Zuerst wird die Durchflusssteuerung auf Automatik gestellt, der Wasserspiegel hingegen auf Manuell. Der Flüssigkeitsspiegel wird durch ständige Anpassung der Durchfluss-Einstellung stabilisiert. Nachdem sich der Flüssigkeitsspiegel eine Weile stabilisiert hat, wird die Durchflussregelung in Serie geschaltet und die Regelung des Flüssigkeitsspiegels auf automatisch gestellt.
Ich bin eher neugierig, womit FIC36024 gesteuert wird – durch Temperatur? Ist es der Niveaustand des Rückflussbehälters, der den Rückflussstrom steuert, oder die Temperatur an der Spitze des Turms bzw. die Entnahmetemperatur, die den Abflussstrom reguliert?
Das Steuerungssystem ist ein seriell geschaltetes System für den Füllstand (LIC-36002) und den Durchfluss (FIC-36026). Die abhängige Größe von FIC-36026 ist das Fördervolumen der Pumpe P3605. Das Fördervolumen der Pumpe P3605 wird in zwei Ströme aufgeteilt (FI-36025, FI-36024). Daher ist das Eingangssignal von FIC-36026 die Summe von FI-36025 und FI-36024. Warum wird nicht direkt der Durchfluss im Hauptrohr der P3605-Pumpe gemessen? Denn über dem FI-36024 gibt es noch ein Steuerungssystem, nämlich das Durchflusssteuerungssystem FIC-36024. Unter der Annahme, dass die Drehzahl der Pumpe P3605 konstant ist, bleibt auch das Durchflussvolumen an ihrem Ausgang konstant. Eine Erhöhung des Durchflusses bei FI-36024 führt unweigerlich zu einer Verringerung des Durchflusses bei FI-36025. Tatsächlich ändert sich bei der P3605-Pumpe bei einer Veränderung des Ausflussvolumens auch der Druck, der von der Pumpe erzeugt wird. Um eine bessere dynamische Anpassung zu ermöglichen, wird die Summe aus den Strömen in den beiden Leitungen gemessen und anschließend an den FIC-36026 weitergeleitet.
Prozess der Inbetriebnahme eines Kaskadenschaltsystems: Zunächst werden LIC-36002 und FIC-36026 auf manuelle Bedienung umgestellt. Anschließend werden die beiden Steuerventile manuell gesteuert, damit der Flüssigkeitsstand sowie der Durchfluss den im Prozessdesign vorgegebenen Werten entsprechen. Anschließend wird die manuelle Ausgabe des LIC-36002 so eingestellt, dass die Abweichung von FIC-36026 null ist, und FIC-36026 wird auf Automatik umgestellt. Manuell bedienen Sie die Ausgabe des LIC-36002, um den Flüssigkeitsspiegel auf die im Prozessdesign vorgegebenen Werte zu bringen, und schalten Sie den FIC-36026 in den Automatikmodus.
24 wird durch Temperaturregelung der Empfindlichkeitsplatte gesteuert; die Temperatur der Empfindlichkeitsplatte sowie der Durchfluss werden extern erfasst. Der Stand des Rückflussspeichers sowie die Menge des Rückflusses werden ebenfalls extern erfasst
Kann man das so verstehen: Wenn alles in serieller Verbindung arbeitet und der Einstellwert für den Flüssigkeitsspiegel geändert wird, dann ändert sich der Ausgangswert bei 36026. Da der Einstellwert der Empfindlichkeitsplatine unverändert bleibt, bleibt auch 36024 unverändert – nur 36025 ändert sich
Ja. Außerdem passt sich 36025 an, um die Veränderungen von 36024 auszugleichen, wenn aufgrund von Störungen Schwankungen auftreten (zum Beispiel Schwankungen des Drucks am Pumpenausgang).