Fehlerhafte 485-Kommunikation beim elektromagnetischen Durchflussmesser

2019-06-11View Original

Thread Content

Am Ort der Abwasserbehandlung befindet sich ein elektromagnetischer Durchflussmesser, der den Durchfluss des behandelten Wassers misst. Diese Daten werden von einem Datenerfassungssystem aufgezeichnet und an die Plattform der städtischen Umweltbehörde übertragen; Die Datenübertragung zwischen dem elektromagnetischen Durchflussmesser und dem Datenerfassungsgerät erfolgt über die 485-Verbindung. Zu Beginn funktionierte die Ausrüstung sowie die Datenspeicherung einwandfrei. Nach einer Weile traten am Datenlogger unleserliche Zeichen auf – manchmal waren die Anzeigen in Ordnung, manchmal wieder nicht. Der Anzeigebildschirm des elektromagnetischen Durchflussmessers zeigte jedoch einen normalen Durchfluss an. Es lässt sich daher davon ausgehen, dass das Problem bei der 485-Verbindung zwischen dem elektromagnetischen Durchflussmesser und dem Datenlogger liegt. Der Hersteller des Datenerfassungsgeräts sagte, dass das Problem nicht bei ihnen liege. Als der Durchflussmesser zum Hersteller gebracht wurde, um ihn zu überprüfen, stellte sich heraus, dass auch die 485-Kommunikation einwandfrei funktionierte. Hat jemand schon einmal so eine Situation erlebt? Oder welche Orte kann man überprüfen?
Reply #22019-06-12
Im Rohrabschnitt des Magnetflussmessers darf es keinen großen Leckstrom geben, und in der Nähe muss eine gute Erdung vorhanden sein. Überprüfen Sie, ob das der Fall ist – das ist das Einzige, was mir einfällt
Reply #32019-06-12
1. Ersetzen durch hochwertiges geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. 2. Verwendung eines Widerstandskapazitivnetzwerks zur Störunterdrückung. 3. Verringerung der Übertragungsgeschwindigkeit für eine langsamere Kommunikation
Reply #42019-06-12
1. Die Kommunikationsparameter des Datenerfassungsgeräts und des Durchflussmessers stimmen nicht überein, einschließlich Adresse, Baudrate, Paritätskontrolle, Stopbit usw; 2. Die Kommunikationsqualität ist schlecht – hauptsächlich aufgrund von Problemen mit der Abschirmung der Kommunikationskabel. Wenn die Kommunikationsentfernung groß ist, wird empfohlen, die Endwiderstände zu erhöhen ; 3. Fehler am Datenmessgerät.
Reply #52019-11-30
Es scheint, als wäre das Problem mit dem Datenerfassungsgerät etwas gravierender.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.