Thread Content
Als gängiges Beispiel: Am Reaktor ist ein Temperaturmesser angebracht, und an den Dampleitungen des Reaktorkäfigs befinden sich eine Regulierventil sowie ein Schalthebel. 1. Das Temperatursignal des Reaktors wird direkt an den Regelventil übertragen. Das Regelventil steuert die Öffnungsgrad und somit den Dampffluss, wodurch die Temperatur im Reaktor reguliert wird. Bezeichnet man diese Art der Regelung als Temperatur‑„Interlocks“-Regelventil? 2. Das Temperatursignal des Reaktors wird direkt an den Steuerventil übertragen. Wenn die Temperatur sehr hoch ist, schließt sich das Steuerventil sofort. Bezeichnet man diesen Mechanismus als Temperatur‑„Interlockschaltung“ für das Steuerventil? 3. Das Temperatursignal des Reaktors wird an das DCS-Steuerzentrum übertragen. Das DCS-Steuerzentrum erkennt, dass die Temperatur zu hoch ist, und schaltet die Ventile automatisch aus. Manche sagen, die Verwendung von „Vernetzung“ sei falsch, deshalb frage ich nach. Gibt es einen Unterschied zwischen den Fällen 3 und 2? Ist die Kontrolle direkt oder indirekt? Danke
Der erste ist der Temperatursteuerkreis, der keine „Interlocks“ benötigt. Der zweite und dritte sind mit Interlocks ausgestattet; die Art der Interlocks kann entweder durch festverdrahtete Schaltungen oder durch herkömmliche Steuergeräte erfolgen – auch DCS, PLC oder SIS sind möglich
Die oben genannten Punkte 1 bis 4 können alle als allgemeine Steuerung (Control) bezeichnet werden. Im engeren Sinne lässt es sich in Regulierung (Regulate) und Interlocking (Interlock) unterteilen ; Regulieren bedeutet eine kontinuierliche Anpassung innerhalb der Sicherheitsgrenzen. Ziel dabei ist es, sicherzustellen, dass die Prozessparameter bei den festgelegten Werten bleiben ; Interlock ist eine Notfallmaßnahme, die ergriffen wird, wenn die Prozessparameter die Sicherheitsgrenzen überschreiten oder es zu anderen Notfällen kommt ; Was die Verwendung von herkömmlichen Messgeräten, Relais, DCS, PLC oder anderen Geräten angeht, so handelt es sich dabei einfach um unterschiedliche Werkzeuge.
1, wird als Kaskadensteuerung bezeichnet. 2 und 3 sind beide Interlocks; 2 gehört zum harten Interlock, 3 zum DCS-Interlock. 3 gehören zum DCS-System, 2 gehören zum SIS-System.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qifangwei am 20.6.2019 um 11:11 bearbeitet. 1 wird als Steuerung bezeichnet – in der Regel handelt es sich dabei um eine PID-Einzelkreisregelung oder eine Kaskadenregelung. 2 und 3 bezeichnen Verbindungen zwischen den Systemen; man sollte besser nicht von „Interlocks“ sprechen, da dieser Begriff eher auf gegenseitige Abschaltung hinweist
Ich sehe die Interlocks als automatische Alarmschalter. . . . Die Steuereinheit sammelt die Messsignale, trifft eine Entscheidung und gibt anschließend ein Antriebssignal aus, damit der Aktuator in den Zustand vollständiger Öffnung oder vollständiger Schließung übergeht. . . . Interlocking bedeutet, dass automatische Messkomponenten und Aktoreinheiten in einem geschlossenen Kreislauf miteinander verbunden werden, um Schaltvorgänge auszulösen.
Das Erste nennt man Interlock, das nennt man Regulierung. 2,3 ist Interlock.
Das Erste nennt man Interlock, das nennt man Regulierung. 2,3 ist Interlock.
Schaltventil mit Temperaturhoch-Niedrig-Schaltung