Dreileitersysteme zur Erkennung brennbarer Gase – Probleme mit den Sicherheitsgattern

2019-06-20View Original

Thread Content

Wie wird bei Geräten zur Erkennung brennbarer oder giftiger Gase über Sicherheitsgitter an DCS oder PLC angeschlossen? Unabhängige Stromversorgung mit 24 V DC: Die positive Leitung von 24 V DC muss unbedingt mit dem Verbrennbarkeitsgasdetektor verbunden werden. An welche Leitung soll die negative Leitung von 24 V DC angeschlossen werden? Wenn die negative Leitung von 24 V DC mit der negativen Leitung des Sicherheitsgitters auf der Feldseite verbunden wird, wird sie doch durch das Sicherheitsgitter getrennt – es kann somit kein Schaltkreis entstehen. Muss man in diesem Fall eine Masseverbindung herstellen? Die negative Leitung von 24 V DC ist mit der negativen Leitung des Sicherheitsgitters verbunden – wurde das bereits übernommen?
Reply #22019-06-20
Ich hatte dieses Problem das letzte Mal, danach wechselten wir auf ein Zweileitersystem – für das Dreileitersystem wäre es notwendig gewesen, ihren Steuerrechner anzuschließen.
Reply #32019-06-20
Der dreipolige Gaswarnmelder wird über eine Sicherungsschaltung in das System eingebunden: Es ist eine separate Stromversorgung von 24 V erforderlich. Die positive Leitung von 24 V wird mit der positiven Leitung des Gaswarnmelders verbunden, die positive Signalleitung des Gaswarnmelders mit der positiven Signalleitung der Sicherungsschaltung. Die negativen Pole des Gaswarnmelders sowie der Sicherungsschaltung werden gemeinsam mit dem negativen Pol des 24-V-Stromsystems verbunden. Hoffentlich kann ich dir helfen.
Reply #42019-06-20
Für dreipolige Brenngasdetektoren gibt es derzeit auf dem Markt kaum intrinsisch sichere Produkte; es handelt sich meist um explosionsgeschützte Geräte, bei denen ein Sicherheitsgitter beim Anschluss an das System oder die Messgeräte nicht verwendet werden kann. Da sein Stromverbrauch die Grenzwerte für Intrinsic-Sicherheitssysteme überschreitet, kann der Sicherheitswächter ihm keinen Strom liefern. Die Verkabelung muss ausschließlich gemäß den Vorgaben für explosionsgeschützte Produkte erfolgen.
Reply #52019-06-20
СеЩ 2 Qing 24: lol Sohle 2
Reply #62019-06-20
Ein Dreileitersicherheitsgitter gab es früher nicht. Jetzt gibt es welche. Es wird gesagt, dass es bereits vor einigen Jahren existierte und dass dafür eine Sicherheitszulassung erteilt wurde. Die drei Leitungen des Instruments sind mit dem nicht-inerten Ende der Sicherheitsbarriere verbunden. Das inerte Ende der Sicherheitsbarriere wird über 2 Leitungen mit Strom versorgt und über weitere 2 Leitungen mit Signalen versorgt – insgesamt also 4 Leitungen. Brenngaswarngerät der dritten Klasse, ist es intrinsisch sicher? Was ist das Ausgangssignal? Geräte werden in der Regel nur dann im Dreileiter- oder Vierleitersystem hergestellt, wenn sie nicht den 2-Leiter-Ingenieursbetrieb erreichen können.
Reply #72019-06-20
Ein zweipoliger Sicherheitsgitter ist ein Gerät, das nach dem Prinzip der konstanten Leistungsabgabe funktioniert. Dieser dreipolige Sicherheitszaun wurde noch nie verwendet. Es wurde auch nie auseinandergebaut. Ich schätze
Reply #82019-06-20
Ein zweipoliger Sicherheitsgitter ist ein Gerät, das nach dem Prinzip der konstanten Leistungsabgabe funktioniert. Diese sogenannte Dreileitersicherungsschranke wurde noch nie verwendet. Es wurde auch nie auseinandergebaut. Ich vermute, es ist kein Bauteil mit konstanter Leistungsabgabe. Ich vermute, es handelt sich um so etwas wie eine Kombination aus einer stabilen Spannungsversorgung + linearem Optokoppler + Operationsverstärker – ein Gerät, das aus all diesen Komponenten zusammengesetzt wird. Es
Reply #92019-06-20
Das Dreileitersystem besteht aus 2 Stromleitungen, 1 Signalleitung, wobei die negative Stromspitze auch die negative Signalspitze ist. Wenn die positive Seite der Sicherheitsgitter-Eingangsschleife mit dem positiven Signal verbunden wird und die negative Seite mit der negativen Stromversorgung, entsteht eine Schleife. Einige Signale der Gasüberwachung in unserem Unternehmen werden weiterhin an das Datenerfassungsgerät übertragen, um sie an die Umweltbehörde zu senden. In unserem Unternehmen verwenden wir dafür einen Sicherheitszaun mit Ein- und Ausgang.
Reply #102019-06-20
Sonde mit dreipoliger Anschlussweise sind im Grunde genommen explosionsgeschützt. Wenn es sich um ein intrinsisch sicheres System handelt, liefert der Hersteller einen speziellen Sicherheitsvorhang.
Reply #112019-06-20
Die negative Leitung wird in zwei Teile geteilt, wodurch das Messgerät von einem Dreileitersystem auf ein Vierleitersystem umgestellt wird. 4–20 mA werden an den Sicherheitsvorrichtungen eingesteuert
Reply #122019-07-17
Von einem Dreileitersystem auf ein Vierleitersystem – das bedeutet, dass die negative Spannungsleitung sowie die negative Signalleitung miteinander verbunden werden. Die positiven Signalleitungen werden an den Sicherheitsgittern angeschlossen. Die beiden Anschlüsse des Sicherheitsgitters, die keine Spannung erhalten, bleiben ungenutzt
Reply #132019-07-17
Gelernt*, :lol:lol:lol
Reply #142019-07-18
Dreipolig: Die Stromversorgung 24VDC+ sowie die Signale + und – teilen sich ein Kabel. Der Anschluss für 24VDC- erfolgt ebenfalls über dasselbe Kabel.
Reply #152019-11-24
Signal durch Sicherheitsgitter, Stromversorgung unabhängig. Stromversorgung-Signal-Gemeinsam

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.