HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Soll die Notabschaltventil für den Tankbereich innerhalb des Deiches angeordnet werden oder 10 Meter vom Deich entfernt?

2019-06-20View Original

Thread Content

Wo sollte die Notabschaltventil für den brennbaren Tankbereich korrekt installiert werden? Danke.
Reply #22019-06-20
Brennbare Flüssigkeiten bei Raumtemperatur können außerhalb der Brandwand im Pumpengebiet gelagert werden; Flüssige Kohlenwasserstoffe werden am Einfüllpunkt des Behälters untergebracht. (Geantwortet aus dem Gedächtnis, ohne die Vorschriften zu prüfen)
Reply #32019-06-20
Am Fuß des Öltanks, wobei der Absperrventil einen Bedienknopf außerhalb der Brandgefahrzone haben muss
Reply #42019-06-21
Es wird am Boden des Behälters hinter der Ventil angebracht und kann im DCS gesteuert werden.
Reply #52019-06-21
Sowohl bei Import als auch bei Export muss es installiert werden, oder? Nur beim Import gibt es Anforderungen bezüglich der Entfernung, siehe Vorschrift 6.4.1 der Petrochemievorschriften
Reply #62019-06-21
Ich habe noch nie welche außerhalb des Dammes gesehen.
Reply #72019-06-22
Brandschutzvorschriften für den Entwurf von Petrochemieanlagen GB50160-2008 (Version 2018) 7.2.15: An den Einlassleitungen von Geräten, in denen flüssige Kohlenwasserstoffe oder brennbare Flüssigkeiten mit einer Betriebstemperatur, die dem Selbstentzündungspunkt entspricht oder höher ist, gelagert werden, müssen in der Nähe des Geräteschnittstells Ventile zur Abschaltung eingebaut werden. Wenn das Volumen des Geräts mehr als 40 m³ beträgt und der Abstand zum Pumpenanschluss weniger als 15 m ist, muss es sich um eine fernbedienbare Schaltvorrichtung handeln. Der Bedienknopf dieser Fernbedienvorrichtung darf mindestens 15 m vom Pumpenanschluss entfernt sein.
Reply #82019-06-23
Die Absperrventile befinden sich am Boden des Tanks. Die Tasten zur Notabschaltung sollten außerhalb des Tankbereichs angeordnet sein, damit sie in Notfällen bedient werden können.
Reply #92020-02-14
Sowohl für den Import als auch für den Export müssen Einstellungen vorgenommen werden; in der Regel geschieht dies innerhalb des Dammes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.