HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Zur Stufensteuerung und zur Rückkopplung bei PID

2019-06-21View Original

Thread Content

Könnten Sie sich bitte den beigefügten Ablaufplan sowie die dargestellten Diagramme ansehen? Kurz gesagt: Bei niedrigem Druck wird Ventil A geöffnet, um Stickstoff zuzulassen; bei hohem Druck wird Ventil B geöffnet, um Luft abzulassen. Ventil A ist von der Typart „öffnend“, während Ventil B von der Typart „schließend“ ist. Frage: 1. Ist das Kontrolldiagramm zwischen der PID-Ausgabe in dem Bild und der Ventilstellung korrekt dargestellt? 2. Ist die Wirkungsweise des PID in diesem Fall positiv oder negativ? Danke!
Reply #22019-06-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von oceans am 2019-6-21 20:59 bearbeitet. 0-50 steuert A. 50-100 Steuerung B, A-Air aus, B-Air an
Reply #32019-06-21
In der Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass es sich um einen Rückkopplungsregler handelt. Ventil A ist bei Störung geschlossen (druckbetrieben), 50–100 % von vollständig geschlossen bis vollständig geöffnet; Ventil B ist bei Störung geöffnet (drucklos), 0–50 % von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen. Es wird angenommen, dass der Druck im Behälter 133-D108 auf einem bestimmten Wert konstant bleibt, die Ausgabe des Reglers bei 50 % liegt und beide Ventile geschlossen sind. Wenn der Druck abnimmt, sinkt auch das Signal des Controllers. Dadurch steigt die Ausgangsspannung des Controllers – aufgrund der Gegenwirkung. Danach beginnt Ventil A, Stickstoff einzulassen (Ventil B bleibt geschlossen). Der Druck im Behälter kehrt somit wieder auf seinen Normalwert zurück ; Wenn der Druck ansteigt, nimmt das Signal des Controllers zu; dadurch sinkt die Ausgangsspannung des Controllers – schließlich handelt es sich um eine Gegenwirkung. Die Ventil B beginnt daraufhin, Stickstoff abzulassen (Ventil A bleibt geschlossen), wodurch der Druck im Behälter sinkt.
Reply #42019-06-22
1 Die in der Abbildung dargestellten Beziehungen sind korrekt. 2 Gegenwirkung
Reply #52019-06-22
1. Gibt es eine Veränderung im Diagramm, wenn der Ventil B in den FC-Typ (luftbetrieben) umgewandelt wird? Ist es also unabhängig von der Form – ob grafisch dargestellt oder als Ventil mit pneumatischer Öffnungs- bzw. Schließfunktion? 2. Kann in diesem Fall eine PID-Einstellung bei 50 % dazu führen, dass die Ventile A und B häufig arbeiten müssen, was wiederum die Lebensdauer der Ventile beeinträchtigen könnte? Ist es notwendig, einen Pufferbereich von z. B. 49 % bis 51 % einzustellen, damit beide Ventile geschlossen bleiben? Oder ist es normal, dass die Regulierventile häufig arbeiten, um die Regulierung vorzunehmen – und das ist dann kein Problem? Danke!
Reply #62019-06-22
1. Die Ventil B kann nicht in den FC-Typ (druckgesteuert) umgewandelt werden, denn die Schaltkreise vom Controller zu den einzelnen Steuerventilen müssen immer eine negative Rückkopplung aufweisen. Wenn das Ventil B in den FC-Typ umgewandelt würde, würde dieser Schaltkreis eine positive Rückkopplung aufweisen; 2. Da die Behälter eine bestimmte Druckbelastbarkeit haben und Schwankungen des Drucks innerhalb eines bestimmten Bereichs kein Problem darstellen, kann in der Nähe von 50 % ein Toleranzbereich festgelegt werden, z. B. 49 %–51 %.
Reply #72019-06-26
Die Ventil B darf auf keinen Fall zum Abschalten im Falle eines Unfalls verwendet werden, da sonst bei einem Unfall, wenn der Druck über die Belastungsgrenze des Behälters hinausgeht, ein Explosionsrisiko besteht
Reply #82019-06-27
Diese Stufensteuerung und die VOC-Staugassteuerung basieren auf demselben Prinzip
Reply #92019-06-28
Es wird empfohlen, nicht 50 % zu verwenden, da es zu Schwankungen kommt. Die Werte sollten zwischen 0 und 47 sowie 53 und 100 liegen – in der Mitte sollte ein kleiner Bereich frei bleiben.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.