Dieser Beitrag wurde zuletzt von sdwfsgyykai am 26.06.2019 um 07:49 bearbeitet. Muss eine SIS-Ventil in einem sicheren Zustand sein, wenn die Gaszufuhr unterbrochen wird? Muss es immer in Kombination mit einer Stromversorgung verwendet werden? Eine der SIS-Ventile bei uns ist ein pneumatisch gesteuertes Ventil – im Normalbetrieb ist es vollständig geöffnet. Wenn jedoch die Luftzufuhr ausfällt, bleibt das Ventil weiterhin geöffnet. Erst bei Ausfall der Stromversorgung schließt sich das Ventil. Ist diese Konstruktion sinnvoll? Wie macht es das wieder? Teilen Sie bitte Ihre Erfahrungen, danke
Reply #22019-06-25
Unsinnig. Bei Störungen der Gasversorgung und/oder der elektrischen Signale müssen die Ventile in eine sichere Position gelangen.
Reply #32019-06-25
Die SIS-Ventile müssen in einem sicheren Zustand bleiben, egal ob der Gaszufuhr, die Stromversorgung oder die elektrischen Signale fehlen. Der sichere Zustand der Ventile wird durch den Prozessablauf der Produktionsanlage bestimmt – dieser kann sowohl vernünftig als auch unvernünftig sein.
Reply #42019-06-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von sdwfsgyykai am 26.06.2019 um 07:48 geändert. Seien Sie doch nicht so verantwortungslos – jeder weiß doch, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Was bedeutet schon „möglich und vernünftig“ oder „nicht möglich und vernünftig“? Der Verfasser des Beitrags braucht eine klare Entscheidung! Normalerweise sollte man in Situationen ohne Strom- und Gaszufuhr in einem sicheren Zustand sein – was bei der Person, von der die Frage stammt, offensichtlich nicht der Fall ist
Reply #52019-06-25
Man muss prüfen, was die Anforderungen an das Design sind – es ist nicht unbedingt notwendig, dass der Absperrventil geöffnet oder geschlossen wird; es ist möglich, dass ein Druckhalteventil eingebaut ist. Wenn der Strom ausfällt, muss die Ventilklappe geschlossen werden – das ist ebenfalls eine Anforderung der Konstruktion; es tritt somit eine Interlocksicherung in Kraft.
Reply #62019-06-25
Eine richtige Beurteilung setzt Voraussetzungen voraus. Pneumatische Ventile können bei Druckverlust in drei Zuständen sein: geöffnet, geschlossen oder in der Halteposition ; Bei Ausfall der Elektromagnetventile können drei Zustände vorliegen: Einlass, Auslass und geschlossen. Je nach Bedarf gibt es verschiedene Kombinationen beider, und welche davon sinnvoll ist, hängt davon ab – es gilt nicht, dass nur eine bestimmte Kombination in allen Situationen geeignet ist. Zum Beispiel soll eine Gasventilklappe bei Ausfall des Gases, aber weiterhin vorhandenem Strom in ihrer Position bleiben und sich öffnen, wenn sowohl Gas als auch Strom ausfallen – der von dem Betreiber beschriebene Zustand ist daher vernünftig ; Aber wenn es keine solche Anforderung gibt und dennoch so eingestellt wird, ist das unangemessen.
Reply #72019-06-25
Ob das vernünftig ist oder nicht, hängt von den Aspekten der Prozesssicherheit ab. Wenn aus der Prozesanalyse hervorgeht, dass es akzeptabel ist, wenn die Ventile im Falle eines Gasausfalls in ihrem ursprünglichen Zustand bleiben, dann ist das vernünftig. In Ihrem Fall halte ich jedoch eher eine Unvernünftigkeit für wahrscheinlich – schließlich ist die Gasversorgung unterbrochen, was ebenfalls als Art von Störung gilt. Die Ventile sollten daher in einem sicheren Zustand sein
Reply #82019-06-26
Meiner Meinung nach ist das Design vernünftig. Die Ausführung der Steuerung durch diese Regulierventile erfolgt mithilfe von Elektromagneten in den Anschlussleitungen für Druckluft; die Steuerung des SIS-Systems wird ebenfalls durch diese Elektromagneten realisiert. Wenn die Leitungsanlage für Steuerluft unterbrochen wird, bedeutet das nicht, dass im Ventil zu diesem Zeitpunkt kein Druck mehr vorhanden ist. Das Ventil hält noch eine Weile offen, schließt sich jedoch allmählich, sobald der Druck nachlässt. Nach dem Öffnen der Elektromagnetventile entweicht schnell der Luftdruck im Ventilmembrankopf, wodurch eine Interlockschaltung ausgelöst wird. Ein Ausfall des Steuerluftsystems und ein versehentlicher Ein- bzw. Ausschalter sind unterschiedliche Begriffe.
Reply #92019-06-26
Sowohl Stromausfälle als auch Luftmangel sollten in einem sicheren Zustand sein
Reply #102019-06-28
Ein Fehler bei der Luftversorgung bedeutet, dass kein Messluftstrom mehr vorhanden ist – der Druck fällt auf 0. Der von Ihnen erwähnte Fehler bei der Luftversorgung betrifft vermutlich nicht das Leitungsnetz des Messluftsystems, bei dem doch noch Druck vorhanden ist.
Reply #112019-06-28
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie schließen die Gaszufuhr-Kugelventile. Das gilt nicht als Fehler der Gaszufuhr, denn zwischen den Gaszufuhr-Kugelventilen und dem Ventil bleibt weiterhin Druck im Steuerluftstrom bestehen. Dadurch bewegt sich das Ventil allmählich aufgrund des Lecks in der Steuerluft.
Reply #122019-06-29
SIS ist ein Sicherheitsinstrumentierungssystem, oder? Der Zustand der pneumatischen Ventile bei Ausfall der Luftversorgung hängt von der Auswahl sowie den späteren Einstellungen ab.
Reply #132019-07-02
Sowohl bei Stromausfall als auch bei Windstille sollte man sich in einer sicheren Position aufhalten, oder?
Reply #142019-07-02
Theoretisch sollte es in einem sicheren Zustand sein. Was den Grund dafür angeht, warum es anders ist … muss man sich die Herstellungsweise ansehen.
Reply #152019-07-02
Es ist sinnvoll, einen Druckausgleichsventil einzubauen
Reply #162019-07-02
Das ist offensichtlich unlogisch – die Luftversorgung für die Ventile wird gemeinsam bereitgestellt. Wenn die Luftversorgung für dieses Ventil ausfällt, können alle Ventile nicht mehr funktionieren. Das bedeutet, dass es vor Ort besondere Umstände gibt, die eine Verlegung an einen sicheren Ort erfordern. Sowohl im Falle eines Stromausfalls als auch bei einem Druckverlust muss man sich in die vom Prozessdesign vorgesehenen Sicherheitspositionen begeben – insbesondere zu den Notabschaltventilen
Reply #172019-07-03
Jeder Fall muss individuell betrachtet werden. Da ich die genauen Abläufe und Bedingungen bei Ihnen nicht kenne, kann ich keine Beurteilung abgeben. Eine pauschale Beurteilung wäre unverantwortlich
Reply #182019-07-03
Der Sicherheitszustand muss sowohl bei Luftverlust als auch bei Stromausfall berücksichtigt werden.
Reply #192019-07-06
Ist es der Grund, dass es kurzfristig einen Gasvorratstank gibt? Schaltet er sich nur aus, wenn die Kette ausgelöst wird?
Reply #202019-07-07
Ob das zutrifft, lässt sich nicht allein anhand der Ventile beurteilen – es hängt von den Anforderungen des Prozesses ab. Es ist unverantwortlich, ohne Kenntnis der Details voreilige Schlüsse zu ziehen. Die von mir hochgeladene Datentabelle wird in das SIS eingegeben, und die Orte der Strom- und Luftunterbrechung sind unterschiedlich.
Reply #212019-07-07
SIS-ventile können in abnormalen Zuständen (Stromausfall oder Luftmangel) die Integrität und Sicherheit des SIS-Systems nicht gewährleisten; daher muss in diesen beiden Zuständen auf einen sicheren Zustand zurückgekehrt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.