Ich sehe, dass der Differenzdrucksender vor Ort den Durchfluss misst; in horizontalen Rohrleitungen wird keine Verschiebung verwendet. Über dem vertikalen Rohr gibt es eine Migration von genau 5,8 – das ist die gemessene Menge an Grauwasser. Die Entfernung zwischen den beiden Flanschen beträgt 1 m. Wie wird das berechnet? Ist es nicht nur bei der Messung des Flüssigkeitsspiegels notwendig, zu migrieren?
Zwischen den beiden Flanschen liegt ein Abstand von einem Meter. Dann muss das Lochblech ausgeschlossen werden – könnte es ein Querschnittsflussmesser sein? Um welchen Durchflussmesser handelt es sich konkret? Es gibt auch verschiedene Arten von Differenzdruckstrommessern
Meiner Meinung nach muss man die Leitung nur dann umstellen, wenn nach einiger Zeit Kondensat in der Druckleitung entsteht und dieses Kondensat weiterhin vorhanden bleibt.
Rosemount-Differenzdrucksender mit Doppel-Flansch,
Weil durch die zusätzliche Druckschlaufe mit einem Höhenunterschied von 1 M ein negativer Druck entsteht
Wie sollte dieser Offset für pgh berechnet werden?
Sie montieren es oben und unten – und es handelt sich dabei um eine Membranbauweise. Wie verhält es sich dann mit dem Druck des Silikonöls? Kann dieser Druck nicht übertragen werden?
Es ist nicht nur bei der Messung des Füllstands eine Migration notwendig. Zweck der Migration ist es, die Auswirkungen der ungleichen Kräfte zu beseitigen, die auf die Druckkammern des Differenzdrucksensors bei der Messung am Nullpunkt wirken, sodass seine Ausgabe null wird.