HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Limitierung des Steuerkreises

2019-07-01View Original

Thread Content

1. Welche Wirkung hat die weiche Begrenzung des Hauptkreises 20908A auf den Nebenkreis 20901A bei der seriellen Steuerung mit einer Ausgangstemperatur von 20908A und einem Durchfluss am Eingang von 20901A?
2. Handelt es sich um eine Begrenzung der Anzeige des Durchflusses im Nebenkreis oder um eine Begrenzung der Ventilstellung im Nebenkreis (der Nebenkreis verfügt über eine weiche Begrenzung)?
Reply #22019-07-02
1. Die Temperaturregelung bildet den Hauptkreislauf; ihr Ausgangswert dient als Einstellwert für das FIC. Die Grenzwerte des Hauptkreislaufs verhindern große Schwankungen im Einstellwert der Durchflussregelung. Es gibt vier parallele Zufuhrströme, die dazu dienen, eine gleichmäßige Zufuhr zu gewährleisten; 2. Der Nebenkreis verfügt über eine Untergrenze für die Ausgangsleistung; es ist nicht zulässig, dass der Durchfluss zu gering ist. 3. Das obige gilt nur im stabilen Zustand mit automatischer Regelung; bei großen Schwankungen von außen besteht die Möglichkeit, dass die vier Zufuhrströme um die gleiche Menge konkurrieren.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.