Hilfe für Laien – Problem mit der Signalumwandlung von Pt100

2019-07-01View Original

Thread Content

Sehr geehrte Kollegen: Kurze Beschreibung der Situation: An einer bestimmten Maschine wird die Temperatur des Antriebs mit einer Wärmewiderstandssensoreinheit vom Typ Pt100 gemessen. Das Signal wird anschließend über einen Sender in ein 4–20 mA-Signal umgewandelt, das dann an den PLC übertragen wird. Der HMI zeigt die Temperaturwerte im Bereich von 0–200 °C an. Doch es stellte sich heraus, dass auf dem Schild am Verbinderkasten vor Ort die Temperaturbereich der Wärmewiderstände mit -40~+150°C angegeben war. Frage: Soll die Einstellung des HMI-Bereichs auf den Wert vor Ort angepasst werden?
Reply #22019-07-01
Der Messbereich bezieht sich auf den Sender – es reicht aus, wenn der Anzeigebereich mit dem des Senders übereinstimmt. Mit dem 475-Handsender kann man den Messbereich überprüfen. Der Temperaturmessbereich der PT100-Wärmewiderstände ist sicherlich nicht nur so begrenzt
Reply #32019-07-01
Der Messbereich der Wärmewiderstände gibt an, welchen Bereich dieser messen können. Der Messbereich des Transmitters hingegen ist der Bereich, der in den Anzeigeeinstellungen festgelegt wird. Wenn beispielsweise die Eingangswerte des Transmitters 0–200 °C betragen und die Ausgangswerte 4–20 mA, dann liegt der Messbereich der Anzeige bei 0–200℃
Reply #42019-07-02
Es gibt keine 475-Handbediengeräte. Im Übrigen gibt es in unseren Unternehmen überhaupt keinen Beruf oder eine Stelle, die sich mit solchen Messgeräten befasst :D Die Wärmewiderstände sind im Statorwicklung des Motors eingebaut. Der Messbereich ist auf der Beschriftung der Verbinderkiste angegeben – und dieser entspricht nicht den Vorgaben aus den Plänen des Herstellers. . .
Reply #52019-07-02
Danke an diejenigen oben, die geantwortet haben! Im 3. Stock hat man recht! Plötzlich fiel mir ein, dass der Sender eine Pt100-Eingangssignale hat – bei 0 Grad sind es 100 Ohm. Eingang und Ausgang sollten also bereits miteinander verbunden sein.
Reply #62019-07-02
Schauen Sie sich den Transmitter an – auf welche Spannweite der Transmitter ausgelegt ist, darauf muss auch der PLC eingestellt werden.
Reply #72019-07-02
Dann stimmen die Temperaturänderungen mit dem Messbereich auf dem DCS überein
Reply #82019-07-04
Wenn sich die Temperaturänderung des PT100 nicht ändern lässt, muss das System geändert werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Messbereiche an beiden Enden übereinstimmen, sonst ist die Anzeige falsch
Reply #92019-07-04
Natürlich muss es übereinstimmen, sonst gibt es Abweichungen. Das Wichtigste ist: Wer kümmert sich um den Messbereich der HMI an der Bedienstation?
Reply #102019-07-05
Dann stimmen die Temperaturänderungen mit dem Messbereich auf dem DCS überein
Reply #112019-07-05
Es ist notwendig, per Kommunikation den genauen Messbereich des Transmitters zu überprüfen – dieser muss mit dem des DCS übereinstimmen und nicht mit dem auf der Beschriftung angegebenen Wert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.