Dieser Beitrag wurde zuletzt von SACREDSOUL am 2.7.2019 um 13:26 bearbeitet. Bei Ventilen ist es notwendig, den Druckunterschied beim Schließen sowie den Druck vor und hinter dem Ventil zu kennen. Bei Schaltventilen ist es notwendig, den Druckunterschied beim Schließen zu kennen; es spielt wohl keine Rolle, ob vor und hinter dem Ventil Druck vorhanden ist oder nicht. Anmerkung: Der Druck vor und hinter der Ventil ist wohl der Zustand während des Betriebs gemeint, oder? ; Bezieht sich der Druckunterschied beim Schließen der Ventile auf den Druckunterschied im Moment des Schließens oder auf den Druckunterschied in der endgültig stabilen Phase nach dem Schließen?
Reply #22019-07-02
Eigentlich möchte ich nur nach dem Schließdruck fragen, kann das unten jemand erklären?
Reply #32019-07-02
Was benötigt wird und welche typischen Tabellen verwendet werden sollen, kann in den Vorschriften für die Planung von Automatisierungssystemen in chemischen Anlagen nachgeschlagen werden. Der Druck hinter der Ventil ist der Druck im nachgeschalteten System. Der Hersteller berechnet die Drehkraft anhand des Druckunterschieds.
Reply #42019-07-02
Differenzdruck bei vollständig geschlossenem Ventil. Erst dann kann der angemessene Drehmoment des Antriebsorgans berechnet werden
Reply #52019-07-02
Bei Schaltventilen reicht in der Regel das Druckgefälle beim Schließen aus. Die Drücke vor und hinter der Ventil sind in der Regel so berechnet, dass der Druckunterschied im geöffneten Zustand 0 beträgt. Da die Ventile nur zwei Zustände haben, kann die Antriebskraft beim Öffnen aus dem Druckunterschied beim Schließen berechnet werden. Der Druckunterschied beim Schließen der Ventile wird, bei Notabschaltventilen, anhand des Druckunterschieds im Moment des Schließens berechnet. Denn die Trägheit des Mediums in den Rohren beeinflusst die Schließgeschwindigkeit (nur bei Flüssigkeiten, bei Gasen gibt es dieses Problem nicht). Auch die gekennzeichneten Notabschaltventile müssen dieses Problem nicht berücksichtigen.) ; Bei einer normalen Trennung wird der Druckunterschied aus der Endstabilisierungsphase berechnet. In den meisten Fällen reicht es aus, den Entwurfsdruck der Rohrleitung direkt als Druckunterschied für die Steuerventile zu verwenden. Einfach, brutal und zuverlässig.
Reply #62019-07-03
Danke, das war sehr detailliert. Können Sie noch etwas über die Regulierventile erzählen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.