Thread Content
Die Richtlinien für die Gestaltung von Sicherheitssystemen in der Petrochemieindustrie, GBT50770-2013, besagen, dass für die Software eine positive Logik verwendet werden sollte. Die Richtlinien für die Automatisierung in der Chemieindustrie, HGT20511-2014, empfehlen hingegen die Verwendung einer negativen Logik. Welche Richtlinien gelten also?
1. In GB-50770-2013 sollen die logischen Funktionen der Anwendungssoftware gemäß den Regeln der booleschen Logik sowie der booleschen Algebra verwendet werden. Bei der logischen Gestaltung von Anwendungssoftware sollte positive Logik verwendet werden. 2. In HG/T-20511-2014 kann für die logische Gestaltung der nicht-sicheren Sicherheitsverriegelungssysteme positive Logik verwendet werden, während für die logische Gestaltung der sicheren Sicherheitsverriegelungssysteme negative Logik angewandt werden kann. Positive Logik bedeutet, dass das Eingangssignal bei Aktivierung auf einem hohen Niveau liegt – oder mit dem booleschen Wert „1“ bezeichnet wird” ; Negative Logik bedeutet, dass der Eingangssignal bei Aktivierung auf einem niedrigen Niveau liegt oder der boolesche Wert „0“ ist. 3. Übliche Definition: Die Regelung, bei der ein hohes Niveau für Logik 1 und ein niedriges Niveau für Logik 0 steht, wird als positive Logik bezeichnet. Umgekehrt wird die Regel, bei der ein hohes Niveau Logik 0 und ein niedriges Niveau Logik 1 darstellt, als negative Logik bezeichnet. 4. Sowohl in der DCS- als auch in der SIS-Logik bedeutet ein hohes Niveau (geschlossen) den Wert 1 ; Niedriger Pegel (unterbrochen) bedeutet 0 ; Nur löst in der SIS die „0“ die Interlocks aus ; In der DCS löst „1“ die Interlocks aus. Deshalb glaube ich, dass GB recht hat ; HG missverstand die ursprüngliche Definition der logischen Relationen von „richtig“ und „falsch“ und betonte stattdessen den Zustand beim Auslösen der Interlocks. Er verlangte, dass das SIS fehlersicher konzipiert sei. Empfehlung: Für die logische Gestaltung des SIS sollte positive Logik verwendet werden ; Die Eingänge und Ausgänge des SIS sollten fehlersicher sein.