HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Frage zu Problemen mit Flowcharts

2019-07-04View Original

Thread Content

Wie in der Abbildung dargestellt, handelt es sich um eine Steuerventil mit Positionsfeedback, die an einen PLC angeschlossen ist. Was bedeuten dann die beiden oben befindlichen Dreiecksventile sowie der Pfeil und das „S“? In den Anweisungen vor dem Flussdiagramm findet sich dazu auch keine Erklärung. Welche Funktion haben diese beiden Ventile?
Reply #22019-07-04
Die beiden oben sind Elektromagnete. :D
Reply #32019-07-04
DE: normal energized – In normalen Bedingungen ist der Antrieb aktiv, es besteht eine Spannung. NDE: normal de-energized – In normalen Bedingungen ist der Antrieb inaktiv, es besteht keine Spannung. Zum Funktionsprinzip der beiden Ventile siehe diesen Beitrag: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1476191
Reply #42019-07-04
Gemäß den Designvorgaben sollte bei Systemen, bei denen eine hohe Sicherheit erforderlich ist, für die redundanten Ventile eine „O“-Logikstruktur verwendet werden; Wenn das System eine hohe Verfügbarkeit erfordert, sollten redundante Ventile eine „UND“-Logikstruktur verwenden. In der Abbildung steht S für die Elektromagnetventil, NDE bedeutet dauerhaft geladene Erregung. Die Pfeile zeigen die Richtung der Entlüftung bei Stromausfall an. Es handelt sich um 2 dreiwege-Magnetventile, offensichtlich in logischer Beziehung zueinander. Nur wenn beide Magnetventile ihren Stromverlust erleiden, tritt die Interlocksicherung in Kraft – es wird somit eine hohe Verfügbarkeit gefordert.
Reply #52019-07-05
NDE: normal de-energized – Unter normalen Bedingungen ist es nicht aktiviert und trägt keinen Strom. Wenn das der Fall ist, handelt es sich nicht um ein „fehlersicheres“ System; es scheint ein Designproblem zu geben.
Reply #62019-07-05
Der pneumatische Schaltventil in der Abbildung ist von großer Bedeutung – er benötigt eine redundante Steuerung durch zwei Elektromagnete sowie Signale zur Rückmeldung der Ventilposition. Für die beiden Elektromagnete wird ein einziges DO-Signal verwendet. Aber die Luftweganordnung in der Zeichnung ist unangemessen. Angenommen, der Elektromagnetventil hat drei Anschlüsse: Eingang, Ausgang und Entlastung! Dann sollte die Ausgangsleitung der obigen Elektromagnetventil mit dem Ablaufanschluss der unteren Elektromagnetventile verbunden werden, und die Bypass-Leitung sollte zum Eingang der unteren Elektromagnetventile führen. Dadurch führt kein beliebiger elektromagnetischer Fehler dazu, dass die Ventile in eine fehlerhafte Position geraten.
Reply #72019-07-06
Ich frage mich, was IA oben bedeutet
Reply #82019-07-24
Wusstest du das nicht? Anfangsbuchstaben von Instrumentenluft auf Englisch
Reply #92019-07-24
s steht für die Elektromagnetventile, die Pfeile zeigen den Luftstromverlauf an. NDE: normal de-energized. Zwei Elektromagnetventile bilden einen Schutz vor Fehlern in der Luftströmung.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.