Wie funktioniert es, wenn zwei Elektromagnete einen Zylinder steuern?

2019-07-04View Original

Thread Content

Wie in der Abbildung zu sehen, wird es von zwei Elektromagneten gesteuert – muss in diesem Fall eine Interlockssteuerung eingerichtet werden? Sollte man trotzdem Redundanz einbauen? ? ?
Reply #22019-07-05
1. Der Filter-Druckreduzierer führt über einen Dreieckstecker einerseits zum Steuerventil und andererseits zu zwei Elektromagneten. 2. Dies dient als Redundanz für die Elektromagneten – falls beide Elektromagneten den Strom verlieren, entlässt das pneumatische Ventil Luft und der Ventil befindet sich in einem defekten Zustand
Reply #32019-07-05
1. Die beiden Elektromagneten sind in Reihe geschaltet und sollten für eine sichere Steuerung sorgen. Ich hatte bereits früher mit dieser Situation zu tun: Wenn sowohl das DCS als auch das SIS diese Schließventile steuern mussten, wurden zwei Elektromagnete installiert. Der Elektromagnet, der sich näher am Zylinder befindet, wird vom SIS gesteuert. 2. Die beiden Elektromagneten sind parallel geschaltet und dienen als Redundanz – wenn ein Elektromagnet ausfällt oder keinen Strom mehr erhält, kann der andere weiterhin funktionieren.
Reply #42019-07-05
Redundante Ausstattung mit Elektromagneten – ein Defekt eines Elektromagneten beeinträchtigt nicht die normale Funktionsfähigkeit der Ventile. Der Druckbehälter verfügt über zwei ASCO-Stahlmagnetventile – ein Unternehmen, das nicht an Geld spart!
Reply #52019-07-05
Redundante Ausstattung mit Elektromagneten – ein Defekt eines Elektromagneten beeinträchtigt nicht die normale Funktionsfähigkeit der Ventile. Der Druckbehälter verfügt über zwei ASCO-Stahlmagnetventile – ein Unternehmen, das nicht an Geld spart!
Reply #62019-07-05
Kann jemand genau erklären, wie diese Ventilfunktioniert?
Reply #72019-07-05
Es sollte ein zweikreisiger Regelventil mit Positionierer sein
Reply #82019-07-05
Es handelt sich sicherlich um einen Einwegzylinder ohne Positionierer, denn zu den Zubehörteilen gehören nur der Filter-Druckminderer von SMC, die Elektromagnetventile der ASCO-Serie 8327 sowie der Stopp-Schalter oben – vermutlich von ToPworx. Um festzustellen, ob es sich um einen Einweg- oder Zweckzylinder handelt, schaut man in der Regel auf die Größe: Zylinder mit längerer Bauhöhe sind in der Regel Einwegzylinder, da sie innen eine Feder enthalten; Zweckzylinder hingegen sind kürzer
Reply #92019-07-05
Eine typische Redundanzverbindung von Elektromagneten sorgt dafür, dass kein Umschalten stattfindet, wenn nur ein Elektromagnet den Strom verliert. Erst wenn beide Elektromagnete den Strom verlieren, tritt ein Umschalten ein. Diese Konfiguration dient in erster Linie dem Zweck einer zuverlässigen Funktionsweise.
Reply #102019-07-06
Zwei Elektromagnetventile in Redundanzanordnung – das kommt in der Regel bei Anschlüssen an das SIS-System vor. Hier müssen beide Elektromagneten aktiviert werden, damit die Ventile funktionieren – dadurch ist die Zuverlässigkeit recht hoch. Nach dem Filter-Druckreduzierventil teilt sich der Gasstrom in zwei Leitungen auf. Die Größe der Gasleitungen ist unterschiedlich: Die kleinere Leitung ist mit dem Elektromagnetventil verbunden und dient dazu, den BOOSTER (das pneumatische Steuerventil) zu steuern. Die größere Leitung führt das Gas an das Steuerventil, wodurch die Ventile in Bewegung gesetzt werden.
Reply #112019-07-06
Diese Steuerungsabschaltventile verfügen über einen redundanten Elektromagnetventil-Design und erfordern eine hohe Zuverlässigkeit; sie sollten als Abschaltventile in Sicherheitssteuerungskreisen dienen. Gemäß den geltenden Vorschriften müssen bei Tanks, die als potenzielle Gefahrenquellen der Stufe 1 oder 2 gelten, Absperrventile vorhanden sein, und sie müssen in das SIS integriert werden. Angesichts der hohen Sicherheitsinterlocks bei dieser Druckbehälter-Konfiguration muss das gelagerte Medium besonders gefährlich sein.
Reply #122019-07-07
Liebe Meerfreunde, was bedeutet eigentlich die gesicherte Steuerung und Redundanz? Und was ist SIS? Ich bin Anfänger – bitte seid nicht zu hart zu mir. Danke :)
Reply #132019-07-07
Nur bei gleichzeitigem Stromausfall wird entlüftet, um die Verfügbarkeit der Elektromagnetventile zu gewährleisten, doch die Sicherheit nimmt ab; es wird nicht empfohlen, solche Methoden für verriegelte Ventile zu verwenden
Reply #142019-07-10
SIS ist ein Sicherheitsinterlocksystem, das bei Erreichen eines bestimmten Wertes wichtige Anlagen abschaltet, hauptsächlich zur Schutzfunktion. Redundanz bedeutet, dass, wenn ein Teil ausfällt, ein anderer weiterhin funktioniert und die Nutzung der Anlage nicht beeinträchtigt wird. Laut dieser Ventilvorrichtung gibt es zwei Elektromagnete. Wenn einer der Elektromagnete beschädigt ist, wird das Ventil nicht reagieren. Erst wenn beide Elektromagnete gleichzeitig ihre Stromversorgung verlieren oder beschädigt werden, wird das Ventil funktionieren.
Reply #152019-08-03
Es bedeutet nicht unbedingt, dass man nur das Beste verwenden muss, wenn man genug Geld hat. Es kann auch sein, dass die Anforderungen an das Sil-Niveau sehr hoch sind – ein ASCO-Elektromagnet reicht dann nicht aus, und man muss zwei Elektromagnete in Reihe schalten, um die Anforderungen zu erfüllen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.