Zu hoher Ausgangsspannungsverlust des Sicherheitsgitters

2019-07-05View Original

Thread Content

Bisher wurde immer eine Kombination aus Transmitter und Sicherungsgitter verwendet. Doch kürzlich sank die Spannung nach dem Anschluss des Transmitters an das Sicherungsgitter auf etwa 6 V – obwohl die Eingangsspannung 24 V betrug. Dadurch konnte der Transmitter nicht mehr richtig funktionieren. Viele Leute meinten, dass dies auf den hohen Energieverbrauch des Transmitters zurückzuführen sei. Ich frage mich, ob jemand den Grund dafür kennt? Wie soll man das also lösen?
Reply #22019-07-05
Erst muss festgestellt werden, ob dieser Transformator intrinsisch sicher ist, explosionsgeschützt oder nicht explosionsgeschützt
Reply #32019-07-05
Erst muss festgestellt werden, ob dieser Transformator intrinsisch sicher ist, explosionsgeschützt oder nicht explosionsgeschützt
Reply #42019-07-06
1. Am Sicherheitsgitter gibt es einen Spannungsabfall, etwa 5 V. . . Lass den Bruder mal sagen: Der Sicherheitsgriff ist doch nur ein nutzloser Kram – er bietet keinerlei Schutz für die Stromquelle. Er ist weder zuverlässig in der Nutzung noch praktisch. 2. Mit einem Sicherheitsgitter müssen für den Widerstand im Stromkreis einige Berechnungen durchgeführt werden. Um im gesamten Messbereich eine normale Ausgabe zu gewährleisten, muss die folgende Formel erfüllt werden. ❲Versorgungsspannung – Spannungsabfall des Sicherheitsgitters: 0,02 × (Leitungsresistenz + Strommessresistenz). ❳ Dieser Wert muss mindestens der vom Sender zulässige minimale Anregungswert sein. 3. Alles in Maßen – nicht zu viel. Reptilien verstehen es nicht, das hat nichts mit mir zu tun. Kriechtiere, kleine Reptilien – sie kriechen, wie es ihnen gefällt. Im Folgenden werden zehntausend Wörter weggelassen .............................. :lol
Reply #52019-07-06
1 Versuchen Sie es mit einem anderen Sicherheitsgitter. 2 Versuchen Sie es mit einem anderen Sender
Reply #62019-07-06
Es gibt zwar einen Spannungsabfall, aber warum beträgt dieser bei diesem Modell ganze 18 V? Derzeit wird daran gearbeitet, den Transmitter zu verbessern, um den Anforderungen des Sicherheitsgitters gerecht zu werden – schließlich handelt es sich um ein Problem im Massenmaßstab; es geht nicht einfach nur darum, ein neues Sicherheitsgitter einzubauen! ! Danke, das, was du sagst, ist sehr logisch
Reply #72019-07-06
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 6.7.2019 um 12:47 bearbeitet. Der Spannungsabfall von 18 V entsteht nicht ausschließlich durch den Spannungsabfall am Sicherheitsgate – der größte Teil entsteht vermutlich durch die Widerstände in der Schaltung. . . Da der Widerstand im Schaltkreis relativ hoch ist – beispielsweise wird für den Abtastwiderstand der DCS-Karte kein kleiner Widerstand wie 100 oder 50 Ω verwendet, sondern ein größerer Widerstand von 500 Ω – entsteht beim Durchfluss des Stroms ein relativ hoher Spannungsabfall über dem Widerstand. Dadurch wird die Spannung an den Anschlüssen des Transmitters geringer. Wenn diese Spannung zu niedrig ist und unter der minimal zulässigen Anregungsspannung des Transmitters liegt, kann dieser keinen normalen Strom liefern. Stattdessen wird gemäß dem Ohmschen Gesetz nur ein niedrigerer Strom ausgesendet. :Lol, außerdem liegt die effektive Ausgangsspannung des Sicherheitsgitters bei einer Spannungsversorgung von 24 VDC etwa bei 18 V. Das bedeutet, dass nur eine begrenzte Spannung von ein paar V für den Schleifenwiderstand zur Verfügung steht. Ihr müsst herausfinden, welche minimale Anregungsspannung vom verwendeten Sender zulässig ist. . . Im Allgemeinen sollte es nicht über 13 V DC liegen. . . Andernfalls gehört die Schaltungsplanung des Messgeräts zu der widerlichen Sorte. :Lol, man könnte auch in Erwägung ziehen, die Anreizspannung auf 28 V DC anzuheben. . . Im Allgemeinen sollte der Wert nicht über 30 V liegen, da sonst das Risiko besteht, dass die Chips sowie die Schaltungen beschädigt werden. .
Reply #82019-07-09
Danke! Ich lerne. Bei den praktischen Tests wurde dem Sender kontinuierlich Druck zugeführt; mit zunehmendem Druck sank die Spannung stetig und nahm stark ab. Erfüllt die Anforderungen zur Nutzung überhaupt nicht
Reply #92019-07-09
Es ist nicht mehr möglich, den Sicherheitsgitter auszutauschen, denn es handelt sich um ein Serienprodukt – es ist bereits zu spät, um den Sicherheitsgitter zu wechseln.....
Reply #102019-07-09
Zu hoher Energieverbrauch des Transmitters sowie zu geringe Lastfähigkeit der Sicherheitsbarriere können beide zu diesem Ergebnis führen, weshalb eine Abstimmung notwendig ist. Die Passgenauigkeit ist schlecht – entweder muss der Schutzgitter ausgetauscht werden oder der Sender. Man kann nur eines davon wählen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.