Derzeit wird ein dreipoliger PT100-Sensor zur Messung von Kältemitteln verwendet. Mit einem Multimeter wurde eine Widerstandswert von 40 Ohm gemessen. Laut dem Skalennetzwerk liegt der Wert bei minus 159, während das Display einen Wert von minus 173 anzeigt. Die Leitungen scheinen in Ordnung zu sein. Was verursacht diesen Fehler? Was kann man dagegen tun?
Wie hoch ist der Widerstand an der DCS-Karte? Wie hoch ist der Widerstand bei Messung vor Ort?
Bei einer Wärmewiderstandswert von 3–4 Ω kommt es zu einer Änderung von etwa 10 Grad. Zuerst sollte man herausfinden, wie groß der Fehler des Multimeters ist. Wenn das Multimeter in Ordnung ist, sollte man ein anderes Gerät oder einen anderen Wärmewiderstand ausprobieren.
Gehen Sie zunächst zum Zentralsteuergerät und finden Sie die drei Leitungen, die mit der Wärmewiderstandssensoren verbunden sind. Überprüfen Sie den Widerstand – falls er nicht mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmt, liegt das Problem bei den Leitungen. Prüfen Sie außerdem die Anschlussklemmen. Wenn es gleich ist, dann ist es ein Problem mit der Karte.
Der Widerstand, der mit der DCS-Karte gemessen wird, ist um 4 Ohm höher als vor Ort – bei allen drei Leitungen gilt das gleiche
Lass mich dir ein Beispiel erzählen: Wir haben auf unserer Anlage ein neues DCS eingebaut. Zuerst funktionierte alles einwandfrei. Plötzlich stieg die Temperatur in einem bestimmten Bereich um mehr als 10 Grad an. Es lag offensichtlich kein Problem mit dem Prozess selbst vor – weder die Temperaturmessgeräte noch die Sicherheitssysteme zeigten Probleme. Schließlich stellte der Hersteller fest, dass es ein Problem mit der Erdung gab. Bei den Allen-Bradley-DCS-Systemen sind insgesamt drei Erdungen erforderlich. Du kannst dich daran orientieren