Hilfe bei der Installation eines Differenzdrucksensors sowie bei der Verwendung von LCD-Anzeigen bei niedrigen Temperaturen

2019-07-08View Original

Thread Content

Ich bin zwar nicht besonders kompetent, aber für das Projekt ist derzeit ein Füllstandsmesser erforderlich. Aufgrund der Kosten wurde jedoch statt eines Füllstandsmessers ein Differenzdrucksensor verwendet. Der Mediumstemperatur im Behälter beträgt 380 °C. Wie lang und wie dick müssen die Druckübertragungsrohre sein, damit die Temperatur des Mediums auf einen angemessenen Wert gesenkt werden kann? Wenn die Umgebungstemperatur unter 40 °C liegt, zeigt der Flüssigkristallbildschirm nichts an. Wie kann man den Bildschirm ohne elektrische Heizung wieder zum Funktionieren bringen?
Reply #22019-07-08
1. Die Abkühlung des Druckleitungsrohres hängt nicht von der Rohrdicke und Länge ab. Da beim normalen Betrieb kaum eine Strömung des Mediums in der Druckleitung stattfindet, kann man, solange es einen Abstiegsabschnitt in der Druckleitung gibt, das Medium zunächst in diese Leitung leiten. Erst nach dem Abkühlen kann das Medium in den Transmitter geleitet werden – so wird verhindert, dass das Gerät überhitzt ; 2. Das Ausbleiben der Anzeige durch niedrige Temperaturen lässt sich außer durch Erwärmung kaum beheben. Der Sender kann in der Nähe der windabgewandten Stelle des Geräts im Winter installiert werden (im Inneren Ihres Geräts herrschen über 300 Grad) ; Oder man wählt einen Transmitter, der den Feldwert mittels mechanischer Stromanzeige anzeigt.
Reply #32019-07-08
Okay, danke. Zur Sicherheit könnte man doch einen Kondensationsbehälter hinzufügen, oder?
Reply #42019-07-08
Was ist ein Medium bei 380 Grad? Gibt es bei niedrigerer Temperatur feste Stoffe oder andere Möglichkeiten? Ob man eine Fernanzeige für die Überschriften sowie drahtlose Sender und eine drahtlose Übertragung in Betracht zieht – damit die Signale direkt ins System zurückgesendet werden können
Reply #52019-07-08
Der Siedepunkt von Wasser bei 2,5 MPa beträgt 223 °C
Reply #62019-07-10
Da die Temperatur vor Ort hoch ist, kann ein Doppel-Flansch-Druckdifferenzsender verwendet werden. Falls der Tank keine geeigneten Flansche aufweist, kann ein Übergangselement hinzugefügt werden. Die Flansche müssen mit Hochtemperatursilikonöl gefüllt werden – andernfalls verbraucht sich das Öl bereits nach kurzer Zeit aufgrund der hohen Temperaturen. Es zeigt an, dass es nichts mit der hohen Temperatur vor Ort zu tun hat – schließlich ist die Anzeige nicht direkt mit dem Behälter verbunden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.