Thread Content
Kann die Leitungsbrücke auf der Erdoberfläche verlegt werden? Bei der letzten Inspektion durch die Experten stellte sich heraus, dass dies nicht den Vorschriften entspricht – sie muss unter der Erde verlegt werden. Ich weiß nicht, in welchen Vorschriften oder Richtlinien das geregelt ist
Warum hast du dann nicht gefragt, welche Vorschriften vorschreiben, dass es unter der Erde verlegt werden muss.
Am Boden anzubringen ist wohl nicht geeignet… In der Luft zu montieren geht auch
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 15.8.2019 um 14:06 bearbeitet. „Vorschriften für die Planung von Anlagen und Rohrleitungen in der Petrochemieindustrie“ SH/T 3019-2016
Dieser Beitrag wurde zuletzt von feng*aosa am 13.7.2019 um 20:55 bearbeitet. Es ist sicherlich nicht geeignet, ihn direkt auf den Boden zu legen – und es ist erst recht unnötig, ihn im Boden zu vergraben. Die Tragkonstruktion sollte in der Luft angebracht werden (es gibt keine Höhenanforderungen). Sie kann über oder neben den Prozessrohren verlaufen, muss jedoch wärmenden Quellen unterhalb sowie Korrosionsfaktoren oberhalb ausweichen. Man kann also einfach entlang der Seitenwand der Prozessleitung gehen.
Nein, die Vorschriften verlangen, dass die Messbrücken über den Prozessrohren angebracht werden. Wenn man sie unten platziert, werden sie doch von den korrosiven Stoffen, die auslaufen können, beschädigt, oder?
Oh. Fehlerhaft – die Norm ist oben und an den Seiten.
Die Instrumententräger des Unternehmens sind im Tankbereich in der Luft angebracht, allerdings nur 5 CM hoch. Aber die Experten haben darauf hingewiesen, welche spezifischen Vorschriften nicht berücksichtigt wurden
Erfordern die Vorschriften eine Höhe über dem Boden für Träger, oder gelten diese nur für Träger, die durch die Prozessrohre führen? Unsere Tragkonstruktionen führen nicht durch die Rohrleitungen – falls doch, dann sind sie über den Prozessrohren angeordnet. Ich frage eigentlich nach den Tragkonstruktionen, die entlang der Behälter verlaufen; diese führen ebenfalls nicht durch die Rohrleitungen. Der Abstand zu diesen Rohrleitungen beträgt nur 5 cm
Damals bin ich nicht mitgegangen, der Leiter ist gegangen, deshalb war ich auch verwirrt – unsere Aufhängung hatte ebenfalls 5 CM
Bei 5 Zentimetern wird der Träger für die Brücke sicherlich direkt auf den Boden gestellt. Es gibt keine Vorschriften bezüglich der Höhe der Träger. Was die Position über oder neben den Rohren angeht, so ist eine solche Anordnung nur dann notwendig, wenn sie mit den Rohren zusammenkommen. Die Höhe des Trägers kann auf die gleiche Höhe wie die der Rohrträger eingestellt werden. (30–100 CM) Die Tragkonstruktionen für die Brückenträger können an den Brandschutzwänden des Tankbereichs befestigt werden.
Es ist auf keinen Fall geeignet, die Leitungsträger auf dem Boden zu verlegen – es ist besser, sie in der Luft zu installieren
5 Zentimeter über dem Boden – das ist wirklich nicht so gut wie von anderen Nutzern beschrieben. Besser ist es, die Leitungen direkt im Boden zu verlegen. Wahrscheinlich habe ich einfach zu wenig Erfahrung mit solchen Arbeiten; ich habe noch nie Brückenkonstruktionen gesehen, die 5 Zentimeter über dem Boden angebracht sind
Oder erhöhen Sie die Höhe – wenn im vorderen Bereich keine Tragkonstruktion nötig ist, muss man sie nicht herunternehmen. Man kann stattdessen einfach Kabelrohre verwenden, um die Kabel herunterzuleiten
1. In den Vorschriften gibt es keine verpflichtende Anforderung, dass Kabelträger in großer Höhe angebracht werden müssen. “„Yi“ und „ying“ oder „müssen“ haben einen deutlichen Unterschied in ihrer Bedeutung. 2. Wenn die Kabelträger auf dem Boden verlegt werden, müssen unter den Trägern Stützen vorhanden sein; so wird nicht gegen die Vorschriften verstoßen. Sollte das Medium austreten, sollten auf dem Boden des Tankbereichs Entwässerungs- und Abfallkanäle vorhanden sein. Natürlich ist eine Höhenmontage am besten. 3. Eine Verlegung im Boden wird nicht empfohlen. Wartungsprüfungen sowie das Erneuern der Kabel sind nicht praktikabel, da es zu Erschütterungen des Bodens kommen kann.
Wie Haiyou sagte, soll man über die Feuerschutzwände gehen – verstößt dieses Vorgehen gegen die Vorschriften?
Man sieht auf den ersten Blick, dass dieser Experte aus dem Elektrobereich kommt – nur jemand aus diesem Bereich würde solchen Unsinn von sich geben. In der Regel folgt man den Leitpfählen – oder man kann auch in einer Entfernung von 30 cm über dem Boden entlang des Brandschutzwalls gehen
1. „Bekanntmachung zur Durchführung von Sonderinspektionen bezüglich der Sicherheit von Öltanks“ (Anweisung des Generalamts für Arbeitssicherheit, Nr. Guan San 57): Artikel 2(2)2(5): …Sollten die Leitungen zur Stromversorgung sowie die Steuerleitungen in den Tankbereichen im Boden verlegt werden?… 2. „Vorschriften für den Brandschutz bei der Planung von Petrochemieanlagen“ GB 50160-2008, Artikel 9.1.6: In Anlagen, in denen Gase entstehen können, die schwerer als Luft sind, sollten die Leitungen feuerresistent sein und am besten in der Luft verlegt werden. 3. Artikel 5.9.6 der „Normen für die Planung von Kabeln in Elektrikanlagen“ GB 50217-2018: Die Abmessungen der untersten Schiene oder des untersten Trägers für Kabel innerhalb des Werksgeländes müssen folgenden Anforderungen entsprechen: Wenn die Schienen oder Träger direkt auf dem Boden angeordnet sind, darf der minimale Abstand zwischen ihnen und dem Boden nicht kleiner als 0,3 m sein. Unter Berücksichtigung aller oben genannten Informationen ist es entweder möglich, die Anlage im Boden zu vergraben oder sie mindestens 0,3 m über dem Boden zu installieren. Es ist keinesfalls ratsam, sie direkt auf dem Boden zu platzieren – zumindest ist es schwierig, das Problem mit dem Abflusswasser zu umgehen.
Man darf nicht über die Instrumentenbrücke gehen. Eine Absperrung wird um Tanks herum errichtet, in denen korrosive Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten gelagert werden, die die Umwelt verschmutzen können. Sie kann auch um Behälter herum angebracht werden, in denen Gase gelagert werden, die sich in bestimmten Lösungsmitteln lösen lassen. Dadurch soll verhindert werden, dass das gelagerte Medium zur Verschmutzung der Umwelt oder zu Schäden an Menschen und Geräten führt. Die Höhe der Absperrung beträgt in der Regel 1 Meter. Daher kann bei einem Leck Flüssigkeit in das Gehäuse des Kabelträgers eindringen und die Kabel beschädigen.