Thread Content
Die Aufsichtsbehörde billigte diese Vorgehensweise, doch die Expertengruppe stellte fest, dass es nicht möglich sei.
Dafür muss man die Expertengruppe fragen, wie man qualitativ hochwertige Arbeit leistet – „Es ist nicht einfach, Arbeit zu erledigen, ohne dabei erschöpft zu werden oder keinen Erfolg zu erzielen.“ :)
Er ließ uns die Vorschriften selbst nachschauen – in den Vorschriften steht aber keine konkrete Anleitung! Eine weitere Methode besteht darin, das kurze, flache Stück Metall schräg zu legen. Die Leute vom Expertenteam sind gegangen, nachdem sie ihre Fragen gestellt hatten, und haben nicht gesagt, wie es korrigiert werden soll!
Kann man eine praktikable Vorgehensweise anbieten?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von CHANGBAISHI am 11.7.2019 um 18:17 bearbeitet. Normalerweise wird entweder Schweißen oder Löten verwendet, anschließend wird eine Bitumenfarbe aufgetragen, um Korrosion zu verhindern. Wenn die Expertengruppe sagt, dass das nicht möglich ist, dann soll man ihnen doch eine praktikable Lösung vorschlagen. Wenn man es nicht nimmt, dann muss man es eben haben. Ha ha, Expertengruppe, suchen Sie Ihren Vertrag – darauf stehen die entsprechenden Ausführungsstandards. Wenn nicht, dann ist keine Rede davon. Entschuldigung, es ist wieder ein Tippfehler passiert. “Arbeitet man nicht nach den Regeln, ist alle Anstrengung umsonst. ”
Wenn Sie diese Frage in der sicheren Version stellen, wird die Antwort sicherlich anders ausfallen. In den Vorschriften gibt es dazu klare Anforderungen. Ich weiß nicht, in welchem Bereich Ihre Erdung erfolgt. Die normale Überlappungslänge beträgt das Doppelte der Breite des Blechs
Im Kompressorhaus befindet sich ein Bereich, der als explosionsgeschützter Bereich gilt. Die Expertengruppe sagte: Die Überlappungslänge ist ausreichend, die Art der Überlappung ist jedoch falsch
Dieser Beitrag wurde zuletzt von fjw3081585 am 12.7.2019 um 11:11 bearbeitet. Fazit vorab: Nicht zulassungsfähig. Anschließend gemäß GB50169 und dem Standardatlas 12D10: Die Bearbeitung der jeweiligen Stellen erfolgt entsprechend den Vorgaben des Atlases. Es sind außerdem fertige, gebogene Kaltverformte Produkte erhältlich, die den Normanforderungen entsprechen. Bei der Schweißarbeit ist darauf zu achten, dass die Überschneidungsbereiche berücksichtigt werden und dass das Schweißen an drei Seiten erfolgt
Achten Sie außerdem darauf, dass die Normen für die Erdungsschweißung gesetzliche Vorgaben sind – das wurde vom Expertengremium vorgeschlagen, und damit ist alles in Ordnung
Die Expertengruppe meint: Die Überlappungslänge ist ausreichend, die Art der Überlappung ist jedoch falsch. Sollte man den kürzeren Abschnitt also von einer parallelen in eine schräge Überlappung umwandeln?
Es wurde bereits nach Typ IV geändert. Zuerst wurde es nach dem Standardverfahren schräg montiert, doch später verlangte der Aufsichtspersonal, dass wir die Methode aus dem Foto anwenden. Als dann die Expertengruppe vorbeikam, sagte sie, das sei nicht in Ordnung. Der Schlüsselpunkt war, dass der Aufsichtspersonal bereits vor dem Besuch der Expertengruppe nach Hause gegangen war, um sich zu erholen – dadurch konnten wir nichts mehr erklären.
Können Sie mir eine digitale Version des Bildbands schicken? Danke 1368691350@qq.com
Ich sehe keinen Fehler Ich kenne mich mit allen elektrischen Messgeräten aus!
Es wird verlangt, die Anordnung gemäß der in der Zeichnung dargestellten Überlappungsmethode zu korrigieren.
Hallo, könnten Sie mir ein Bildarchiv schicken? xqyjwx2011@163.com Danke