Thread Content
Schaut mal, ob beide Methoden zur Anordnung der Widerstände funktionieren In den Unterlagen wird immer diese Art der Verbindung verwendet – ist auch diese obige Art der Verbindung in Ordnung?
Die Reihe-Widerstände entstehen aufgrund eines unzureichenden Lastes
Dieser Beitrag wurde zuletzt von cqdfwy am 11.7.2019 um 17:39 bearbeitet. Der Widerstand und der Transmitter sind parallel miteinander verbunden; dadurch wird der Strom aufgeteilt. Der Ausgangssignalstrom des Transmitters stimmt daher nicht mit dem Strom überein, den das nachgeschaltete Messgerät erhält. Es handelt sich somit um eine falsche Verbindung.
Gestern konnte bei uns eine Uhr nicht mit 475 verbunden werden. Der Techniker versuchte es dann auf die oben beschriebene Weise, indem er Widerstände anschloss – doch es gelang trotzdem keine Kommunikation. Schließlich wurde festgestellt, dass mit der Uhr etwas nicht in Ordnung war. Gibt es wirklich nur diese eine Methode, um einen Widerstand von 250 Ohm anzuschließen – gibt es keine anderen Möglichkeiten?
Die Widerstände müssen in Reihe geschaltet werden, doch der Bediengerät kann auf verschiedene Arten parallel angeschlossen werden
Ja, es ist nur die folgende Verbindung möglich: Ein Widerstand von 250 Ohm wird in Reihe mit dem Sender geschaltet (er kann sowohl an die positive als auch an die negative Leitung des Senders angeschlossen werden).
Oben ist es parallel geschaltet; um einen Stromaufteilungseffekt zu erzielen, muss man den Innendruck der Stromquelle berücksichtigen. Wenn dieser Innendruck sehr groß ist und vernachlässigt werden kann, dann kann man es auch so anschließen. Sonst geht es nicht
Meiner Meinung nach sollte man eher den Ausgangswiderstand des Transmitters berücksichtigen (in der Regel ist der Eingangswiderstand der Messgeräte hoch, während der Ausgangswiderstand niedrig ist). Wenn der Ausgangswiderstand niedrig ist und dem Parallelschaltwiderstand entspricht, kommt es unweigerlich zu einer Stromaufteilung.
Der Sender fungiert wie eine konstante Stromquelle; sein Ausgangswiderstand ist sehr hoch. In der Regel wird der Ausgangswiderstand nicht berücksichtigt.....
Richtig, man hat die Beziehung zwischen einem großen Widerstand in Parallel zu einem kleinen Widerstand übersehen
Nur die folgende Methode funktioniert: Der Strom wird über 250 Ohm in Spannung umgewandelt; die Kommunikation mit dem Bediengerät erfolgt über Spannungssignale :)
Die korrekte Anschlussweise ist wie folgt. Natürlich ist es manchmal auch mit der oben beschriebenen Verbindung möglich, zu kommunizieren; der genaue Grund ist jedoch unklar.
Dreileitersystem, kann an den Signalenden parallel geschaltet werden, Zweileitersystem nur in Reihe