1. Messgeräte wie Spannungswandler oder Durchflussmesser kommunizieren über Hart-Verbindungen – ist es nicht notwendig, sie mit 24 V zu versorgen? (Gestern wurde ein Spannungswandler angeschlossen; mit einem Signalgenerator wurde eine Spannung von 10 V angelegt – auch bei 475 konnte kommuniziert werden.) 2. Der Spannungswandler ist nicht in das DCS-System eingebunden, sondern befindet sich im Wachraum. Bei 475 kann ebenfalls kommuniziert werden – warum funktioniert die Kommunikation auch ohne Verwendung eines Widerstands von 250 Ohm? Ich bitte die Experten um ihre Ratgeber
Derselbe Drehstromwandler? 475 kann kommunizieren
Ist bereits ein Widerstand in der Stromversorgung eingeschaltet?
Es handelt sich um die 10-V-Spannung, die vom Signalgenerator geliefert wird
Kommt die Stromversorgung zuerst zum 475, und wird dann vom 475 mit dem Messgerät verbunden? Es ist seltsam, dass bereits eine Spannung von 10 Volt ausreicht, um zu kommunizieren
1. Die meisten zweipoligen Messgeräte funktionieren bereits bei 12 V. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn sie auch bei 10 V funktionieren; es gibt sogar solche, die bei 7–8 V noch arbeiten können. Bei einer normalen Versorgungsspannung von 24 V wird ein Teil der Spannung an die Last sowie an die Leitungen abgegeben. Wenn der Gesamtwiderstand der Last 500 Ohm beträgt, beträgt die Spannung am Sender bei 20 mA 14 V. 2. Wenn der Kommunikator mit einem Widerstand von 250 Ohm verbunden ist, dient dies dazu, digitale Signale in Form von Stromimpulsen in Spannungssignale umzuwandeln. Es muss also nicht unbedingt 250 Ohm sein – solange die umgewandelte Spannung höher ist als die Empfindlichkeit des Kommunikators, kann eine Kommunikation stattfinden. 250 Ohm ist lediglich ein Parameter, der unter bestimmten experimentellen Bedingungen wie den Verteilungseigenschaften der Leiterdrähte sowie der Übertragungsstrecke erfüllt werden muss. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, bedeutet das noch nicht unbedingt, dass es nicht funktioniert ; Der Umwandlungswiderstand muss nicht unbedingt ein eigenständiges Bauelement sein; alle Widerstände im Signalkreis – einschließlich des Spannungsquellwiderstands – können diese Funktion übernehmen. Daher ist in der Regel kein zusätzlicher Widerstand für die Anschluss des Feldkommunikators notwendig. In den meisten Fällen, die vom Poster beschrieben werden, liegt das Problem an einem relativ hohen Innenspannungswiderstand – beispielsweise bei der Stromversorgung einiger Prüfgeräte.