Der Dampfregelventil lässt sich nicht vollständig schließen – wie geht man damit um?

2019-07-12View Original

Thread Content

Es ist einfach zu viel Leckage – wie geht man damit um?
Reply #22019-07-12
Zuerst überprüfen, ob alles wirklich abgeschaltet ist. Wenn nicht, dann einfach auseinandernehmen, um es zu überprüfen
Reply #32019-07-12
1. Öffnen Sie es etwas weiter und prüfen Sie, ob sich Verunreinigungen im Ventilkern befinden.
2. Überprüfen Sie, ob der Regler auf den niedrigsten Wert gestellt ist und ob er weiter heruntergeregelt werden kann.
3. Wenn das nicht möglich ist, bleibt nur noch die Demontage
Reply #42019-07-12
Lecks in den Dampfregelventilen sind kaum zu vermeiden. Starke Temperaturschwankungen führen dazu, dass die Spalte zwischen den Ventilplatten größer wird – dadurch kann keine Abdichtung mehr gewährleistet werden. Ein weiteres Problem sind die automatischen Regelventile: Sie versuchen ständig, sich selbst zu reparieren, können daher nicht richtig geschlossen werden. Zudem passen der Antriebsteil und das Ventil nicht zueinander
Reply #52019-07-12
1. Welches war ursprünglich das Leckgrad?
2. Dampfparameter
3. Anleitung zur Fotografie
4. Nutzungsdauer der Ventile
5. Material des Ventilkörpers und der Sitze
6. Funktioniert das Ventil einwandfrei?
7. Wurde es bereits angepasst, z. B. ist die Dichtungsprellkraft ausreichend?
Reply #62019-07-13
Wenn das Leckvolumen gering ist, versuchen Sie, den Endschalter anzupassen. Wenn das Leckvolumen groß ist, könnte das Innenteil der Ventilklappe beschädigt sein – in diesem Fall sollte die Klappe demontiert und überprüft werden. Schließen Sie vorübergehend die Ventile an beiden Enden des Regulierventils und verwenden Sie stattdessen ein Umleitungsventil. Meine persönliche Meinung – wenn es Ihnen nicht gefällt, bitte schreiben Sie nichts. Danke
Reply #72019-07-14
In diesem Fall sollte man zunächst die Ventile einstellen und sehen, wie es funktioniert. Falls das nicht klappt, muss das Ventil demontiert werden, um zu überprüfen, ob sich Fremdkörper darin befinden oder ob die Dichtflächen des Ventils durch Korrosion beschädigt sind.
Reply #82019-07-14
Kann nicht richtig geschlossen werden, großer Durchfluss, kaputter Ventil – der „Analkanal-Ventil“ funktioniert nicht richtig, das Ventil ist nicht fest genug. . . Wechseln Sie den Ventil und den Anus. Gehen Sie. Die Prüfung ist abgeschlossen. :lol
Reply #92019-07-18
Man kann es mit der Selbstjustierung des Lokalisators versuchen
Reply #102019-07-18
Schau mal, an welcher Stelle es undicht ist
Reply #112019-07-18
Deine Frage ist zu allgemein, unklar; Es gibt viele Gründe für Lecks – das Ventilgehäuse, der Aktor oder der Positionierer können daran schuld sein. Es wurde nicht gesagt, dass man auf bestimmte Fragen nicht antworten soll
Reply #122019-07-19
1. Koordination der Instrumente: Probieren Sie die manuellen Einstellungen 0, 25, 50, 75, 100 % jeweils einmal aus; 2. Nebenleitung öffnen, Regulierventil entfernen, Mahlwerk demontieren oder ersetzen ; Wenn Dampfventile lange genutzt werden, lecken viele von ihnen. Doch bei zu starkem Leck muss man etwas dagegen unternehmen.
Reply #132019-07-19
In welcher Form besteht ein Ventilpositionierer?
Reply #142019-07-22
Regelventile können nur selten eine vollständige Schließung gewährleisten. Auch in meiner bisherigen Berufserfahrung wurden Regelventile kaum allein als Absperrventile eingesetzt
Reply #152019-07-26
Man kann nachprüfen, ob die Ventilklappe nicht richtig geschlossen ist, ob der Ventilkern abgenutzt ist, ob sich Fremdkörper im Ventil befinden sowie ob das Leckagelevel hoch ist
Reply #162019-07-26
Ich habe das Gefühl, dass mit der Auswahl etwas nicht stimmt. Insbesondere was die Ausführungsorgane angeht
Reply #172019-07-27
In der Regel wird für ein Leckgrad von Stufe 4 ein Absperrventil verwendet. Oder wählen Sie die Sicherheitsstufe sechs. Die mit einem Sicherheitsgrad von vier sind nicht zu sperren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.