Auf Wunsch soll das Gerät in das SIS-System integriert werden. Das ursprüngliche DCS-System verwendet jedoch elektrische Regelventile. Das Problem ist, dass die Notstopp-Tasten des SIS-Systems über 24-V-Relais funktionieren, um in Notfällen die Ventile und Pumpen abzuschalten. Da jedoch elektrische Ventile verwendet werden, ist es nicht möglich, die Steuerung dieser Ventile über Relais zu realisieren. Elektromagnetische Ventile wären eine Lösung – doch sie liefern keinen Rückmeldungsmechanismus bezüglich der Öffnungs- oder Schließstellung des Ventils. Ohne Luftversorgung können keine pneumatischen Ventile verwendet werden. Kann mir bitte jemand helfen? Wie lässt sich erreichen, dass der Relais den Elektromotor nach Betätigen der Notstopp-Taste abschaltet? Wie werden die Kabel angeschlossen? Vielen Dank. Die Elektroventile verfügen über einen Notstromanschluss. Das ist das Interlockschema
Die Vorschriften erfordern, dass die Aktoren des SIS pneumatische Ventile sein müssen; elektrische Ventile sind nicht zulässig. Sobald die Arbeitsschutzbehörde dies feststellt, handelt es sich um eine erhebliche Gefahr, wodurch eine Anordnung zur Einstellung der Produktion erlassen werden kann.
Laut dem Entwurfsbüro gibt es keine Vorschriften, welche Art von Ventilen verwendet werden muss
Siehe Norm GB/T50770-2013, Abschnitt 7.1.2
In den Standards gibt es tatsächlich klare Vorgaben, dass in der Petrochemiebranche keine elektrisch gesteuerten Ventile für Sicherheitssysteme verwendet werden sollten
Nicht geeignet, das ist also noch gerade so verwendbar. Es gibt keine Zwangsvorstellung.
Es muss durch einen elektrohydraulischen Aktuator ersetzt werden, um bei Stromausfall zu funktionieren. Stromausfall der Elektroventil – im Betrieb.
Unabhängig von den Vorgaben der Normen ist mein Ansatz folgender: 1. Wenn die Elektroventil ein Positionskontrollmodus hat, wäre das am besten – man sollte die Verkabelung so anpassen, dass eine Positionskontrolle möglich ist. Wenn der Relaisstrom ausfällt, soll das Ventil vollständig geschlossen werden; 2. Wenn es keine Positionssteuerung gibt, dann wird in dem SIS eine Auswahlsteuerung eingesetzt. Die Schaltschrankventile im Normalzustand sind verstellbar. Wenn das Interlocksignal eintrifft, wird auf den Notbetriebsmodus umgeschaltet, wodurch ein Schließsignal an die Elektromotorventile gesendet wird – und dieses Signal hat die höchste Priorität. Außerdem muss nach dem automatischen Schließen durch die Ventilverriegelung und nach Bestätigung des Prozesses das Elektromotorventil manuell zurückgesetzt werden, damit es wieder verwendet werden kann
Da es aus bestimmten Gründen nicht empfehlenswert ist, warum sollte man dann noch auf Elektroventile zurückgreifen?
Den Strom abzuschalten und die Ventile zu schließen ist nicht möglich – ansonsten lässt sich alles lösen.
Elektrische Ventile können keine Fehlertoleranz bieten