Dreieins-Zweier-Logikoperation

2019-07-14View Original

Thread Content

Frage: Wie funktioniert die Logik der „Drei-nach-Zwei-Entscheidung“ konkret? Zum Beispiel: Ist die Ausgabe 1, wenn beide Eingänge 1 sind, oder ist sie 0, wenn beide Eingänge 0 sind? Ich bitte die erfahrenen Kollegen, mir gerne ihre Ratschläge zu geben. Ich wäre sehr dankbar, vielen Dank!
Reply #22019-07-14
Zu den Ausgängen der drei Module wird ein Voting-Gerät hinzugefügt. Solange die Ausgaben von beliebigen zwei der drei Module übereinstimmen, ist die Ausgabe des Voting-Geräts die „UND“-Funktion der Ausgaben dieser beiden Module. So kann das gesamte System weiterhin ordnungsgemäß funktionieren, selbst wenn einer der drei Module ausfällt.
Reply #32019-07-14
Entschuldigung: Welche drei Module sind das? Wird seine Ausgabe mit 1 und 0 dargestellt? Wenn beispielsweise zwei Transmitter einen Auslöseausgleich anzeigen, dann sind die Ausgänge dieser beiden Transmitter 0 oder 1? Vielen Dank!
Reply #42019-07-15
Unter normalen Bedingungen sind die Werte für die drei Gruppen 0; wenn zwei Gruppen defekt sind, beträgt der Wert 1 – in diesem Fall wird 1 ausgegeben. Ob es durch 0 oder durch 1 ausgelöst wird, hängt von den Prozessanforderungen ab – man fügt einfach ein NOT-Gatter dazu.
Reply #52019-07-15
Was die Frage angeht, ob bei zwei Eingängen mit Wert 1 der Ausgang ebenfalls 1 ist oder bei zwei Eingängen mit Wert 0 der Ausgang ebenfalls 0 ist – das hängt von den Anforderungen des Prozesses ab, nicht davon, ob man 1 oder 0 haben möchte
Reply #62019-07-15
Ich scheine etwas verstanden zu haben, vielen Dank an Sie beide!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.