Thread Content
Frage: Wie funktioniert die Logik der „Drei-nach-Zwei-Entscheidung“ konkret? Zum Beispiel: Ist die Ausgabe 1, wenn beide Eingänge 1 sind, oder ist sie 0, wenn beide Eingänge 0 sind? Ich bitte die erfahrenen Kollegen, mir gerne ihre Ratschläge zu geben. Ich wäre sehr dankbar, vielen Dank!
Zu den Ausgängen der drei Module wird ein Voting-Gerät hinzugefügt. Solange die Ausgaben von beliebigen zwei der drei Module übereinstimmen, ist die Ausgabe des Voting-Geräts die „UND“-Funktion der Ausgaben dieser beiden Module. So kann das gesamte System weiterhin ordnungsgemäß funktionieren, selbst wenn einer der drei Module ausfällt.
Entschuldigung: Welche drei Module sind das? Wird seine Ausgabe mit 1 und 0 dargestellt? Wenn beispielsweise zwei Transmitter einen Auslöseausgleich anzeigen, dann sind die Ausgänge dieser beiden Transmitter 0 oder 1? Vielen Dank!
Unter normalen Bedingungen sind die Werte für die drei Gruppen 0; wenn zwei Gruppen defekt sind, beträgt der Wert 1 – in diesem Fall wird 1 ausgegeben. Ob es durch 0 oder durch 1 ausgelöst wird, hängt von den Prozessanforderungen ab – man fügt einfach ein NOT-Gatter dazu.
Was die Frage angeht, ob bei zwei Eingängen mit Wert 1 der Ausgang ebenfalls 1 ist oder bei zwei Eingängen mit Wert 0 der Ausgang ebenfalls 0 ist – das hängt von den Anforderungen des Prozesses ab, nicht davon, ob man 1 oder 0 haben möchte
Ich scheine etwas verstanden zu haben, vielen Dank an Sie beide!