Thread Content
Ich bin gerade in diesem Beruf angefangen und war nachdem ich eine Weile hingeguckt hatte etwas verwirrt. Einfach ausgedrückt: Wenn R gültig ist, wird der Wert auf 0 gesetzt, wenn S gültig ist, wird der Wert auf 1 gesetzt. Wenn sowohl R als auch S ungültig sind, bleibt der Wert unverändert. Wenn beide gültig sind, ist der Zustand ungewiss? Verstehe ich das richtig?
Trigger, unterteilt in: RS-Setzvorzugsart und SR-Resetvorzugsart. RS (RS-Dual-Stabil-Trigger mit Setzvorzugsart): Wenn der Zustand des Signals am Eingang R „1“ ist und der Zustand des Signals am Eingang S „0“ ist, wird RS zurückgesetzt. Wenn der Zustand des Signals am Eingang R „0“ ist und der Zustand des Signals am Eingang S „1“ ist, wird RS gesetzt. Wenn bei beiden Eingängen der Wert „1“ ist, dann ist die Reihenfolge der Ausführung der Befehle von größter Bedeutung. RS führt zunächst den Reset-Befehl an der angegebenen <Adresse> aus, danach den Set-Befehl, damit diese Adresse während des weiteren Scannens des Programms im gesetzten Zustand bleibt. Die Befehle S (Setzen) und R (Zurücksetzen) werden nur ausgeführt, wenn RLO „1“ ist. Diese Befehle werden nicht von dem Wert „0“ des RLO beeinflusst; die in den Befehlen angegebenen Adressen bleiben unverändert. SR (Reset-prioritisierter SR-Bistabiler Flip-Flop): Wenn der Zustand des Signals am Eingang S „1“ ist und der Zustand des Signals am Eingang R „0“ ist, wird der SR gesetzt. Wenn der Zustand des Signals am Eingang S „0“ ist und der Zustand des Signals am Eingang R „1“ ist, wird der SR zurückgesetzt. Wenn bei beiden Eingängen der Wert „1“ ist, dann ist die Reihenfolge der Ausführung der Befehle von größter Bedeutung. SR führt zunächst den Set-Befehl am angegebenen <Adresse> aus und danach den Reset-Befehl, damit diese Adresse während des restlichen Programmscans im Reset-Zustand bleibt. Die Befehle S (Setzen) und R (Zurücksetzen) werden nur ausgeführt, wenn RLO „1“ ist. Diese Befehle werden nicht von dem Wert „0“ des RLO beeinflusst; die in den Befehlen angegebenen Adressen bleiben unverändert.
Wenn sowohl R als auch S gültig sind, muss entschieden werden, ob die Reset-Funktion Vorrang hat oder die Set-Funktion. Was Vorrang hat, wird verwendet. RS bedeutet, dass R Vorrang hat; SR bedeutet, dass S Vorrang hat