Probleme mit dem Durchflussmesser

2019-07-16View Original

Thread Content

Nachdem der Handventil geöffnet wurde, lag die Menge des durchfließenden Mediums bei etwa 3 Kubikmetern. Die Öffnungsgrad der zugehörigen Regulierventile betrug 60 Prozent. Auch der Durchflussmesser zeigte einen Wert von etwa 3 Kubikmetern an. Doch nach einer Weile blieben die Werte unverändert – das Ventil war weiterhin bei 60 Prozent Öffnungsgrad, und das Handventil bewegte sich nicht. Der Durchflussmesser zeigte jedoch immer niedrigere Werte an. Es handelt sich dabei um einen elektromagnetischen Durchflussmesser von Yokogawa. Das durchfließende Medium ist reines Wasser. Was könnte der Grund dafür sein?
Reply #22019-07-16
Wenn es nicht leitfähig ist, kann man auf keinen Fall einen elektromagnetischen Durchflussmesser verwenden. Man kann stattdessen andere Methoden nutzen – wie z. B. Wirbelstrommessgeräte, Turbinenmessgeräte oder Ultraschallmessgeräte. Auch Volumenmessgeräte sind eine Möglichkeit. Elektromagnetische Messgeräte eignen sich in diesem Fall nicht
Reply #32019-07-16
Meinen Sie mit reinem Wasser Entsalztes Wasser? Wenn ja, dann funktioniert das Elektromagnetische nicht
Reply #42019-07-18
Mit elektromagnetischen Methoden kannst du sicherlich keine genauen Messungen vornehmen
Reply #52019-07-18
Reines Wasser mit Elektromagneten. . . Zieht den ausgewählten raus und tötet ihn – er ist sowieso nutzlos, wenn man ihn behält
Reply #62019-07-18
Ist es sicherlich reines Wasser? Schauen Sie sich die Leitfähigkeit an! Es gibt auch Messgeräte anderer Modelle
Reply #72019-07-18
Yokogawa verfügt tatsächlich über Elektromagnetische Durchflussmesser zur Messung niedriger Leitfähigkeit
Reply #82019-07-19
Wer hat festgelegt, dass reines Wasser nicht mit einem elektromagnetischen Durchflussmesser gemessen werden darf? Man muss einfach nur Chemikalien in das reine Wasser hinzufügen. Gute elektromagnetische Durchflussmesser können bereits bei einer Leitfähigkeit von 20 μS/cm messen; chinesische Geräte benötigen vermutlich einen Wert von 50 μS/cm.
Reply #92019-07-21
Der elektromagnetische Durchflussmesser kann nur dann arbeiten, wenn die zu messende Flüssigkeit leitfähig ist. Ist das reine Wasser in Ihrem Haushalt leitfähig?
Reply #102019-07-21
Entsalztes Wasser benötigt doch keine Elektromagneten, oder? Elektromagneten haben schließlich Anforderungen an die Leitfähigkeit.
Reply #112019-07-27
Wird Wasser nach Zugabe von Chemikalien immer noch als Reinstwasser bezeichnet? Schauen Sie sich die **Standard-Version an**

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.