Thread Content
Wie in der Abbildung zu sehen ist, sind die Signalleitungen sowie die Schirmleitungen des Hauptkabels bereits an den Anschlüssen angegeschlossen. Frage: 1) Wo wird der Hauptschirm des Hauptkabels angeschlossen? 2) Was ist die gelb-grüne Linie – Schutzleiter oder Abschirmleiter? 3) Muss die Abschirmung des Verzweigungskabels an einen Anschluss angeschlossen werden? 4) Muss der Instrumentenkasten neben dem Gehäuse auch im Inneren mit einem Schutzleiter verbunden werden? Ich bitte die Experten um Rat, danke!
1) Wenn eine Potentialausgleichsverbindung nicht hergestellt werden kann, z. B. in größeren Betriebsanlagen, muss gemäß den Vorschriften ein einseitiger Schirmungseinbau erfolgen. Die Erdungsseite befindet sich auf der Stromversorgungsseite, in der Regel auf der DCS-Seite. 2) Die gelb-grüne Leitung ist die Schutzleiterung, die PE-Leitung. 3) Die Abschirmleitungen der Verzweigungskabel sind am Terminalblock angebracht, um einen Weg zum Erdepotential zu schaffen und die Kontinuität der Abschirmung aufrechtzuerhalten. 4) In der Regel ist nur eine Schutzerdung der Hülle erforderlich
1. Die Abschirmung des Hauptkabels wird mit den Anschlüssen verbunden; die Abschirmungen der anderen Nebenkabel müssen ebenfalls mit den Anschlüssen der Hauptkabelabschirmung verbunden werden. Die Abschirmungen der Nebenkabel bleiben außen ungesichert, während die Abschirmung des Gesamtkabels auf der DCS-Seite geerdet wird. 2. Die gelb-grüne Erdungsschnur dient zum Schutz der Elektronik – alle Metallgehäuse, die normalerweise nicht unter Strom stehen, müssen damit ausgestattet sein
Ich habe das Gefühl, dass es im Diagramm zu viele gelb-grüne Linien gibt. Außerdem gibt es noch diesen Anschluss – schließlich befindet sich außerhalb der Verkabelungskiste auch ein Anschluss für den Schutzleiter.
Es wird empfohlen, sich Abbildung 5.1.5 in HG/T20513-2014 anzusehen
1) Wo ist die Hauptabschirmung des Hauptkabels angeschlossen? R: Die Abschirmung des Hauptkabels ist am DCS angeschlossen. 2) Was ist das gelb-grüne Kabel – handelt es sich um ein Schutzleiterkabel oder um ein Abschirmungskabel? R: Das ist eigentlich dasselbe Problem wie oben. Da IE am DCS angeschlossen ist, bleibt nur noch PE übrig. 3) Muss die Abschirmung des Verzweigungskabels an den Anschlüssen befestigt werden? R: Offensichtlich hat die Verbindungsbox im Diagramm nur einen Erdungskontakt – und zwar einen PE-Erdungskontakt. Somit sind in der Verbindungsbox sicherlich Schirmkontakte vorgesehen. Die Leitungen werden daher an diese Kontakte angeschlossen und anschließend über dicke Kabel mit dem DCS-Erdungssystem verbunden. 4) Muss neben dem Gehäuse der Messgerätebox auch das Innere mit einem Schutzleiter verbunden werden? R: Die Schaltschrankverbindungsboxen sind in der Regel mit einem Erdungsbolzen ausgestattet. In der Regel befindet sich auch auf dem Deckel der Schaltschrankverbindungsbox ein Erdungsbolzen. Dieser Erdungsbolzen muss mit einem Erdungskabel mit dem Erdungsbolzen der Schaltschrankverbindungsbox verbunden werden.
Diese Abschirmleitungen sind wirklich großartig – selbst wenn ich sie so konzipiere, würden die Idioten vor Ort das nicht umsetzen. Deshalb wird in der Regel eine geteilte Erdung verwendet.
1. Die Hauptabschirmung kann an das letzte Terminal der Steckplatine angeschlossen werden. 2. Die gelb-grüne Leitung unterhalb der Steckplatte ist der Schutzleiter, da sie offensichtlich mit dem Gehäuse verbunden ist. 3. Es muss an die Terminals angeschlossen werden, wobei die Abschirmung eins-zu-eins mit der des Hauptkabels übereinstimmen muss. 4. Die Außenschale und das Innere sind miteinander verbunden. Wenn die Hülle geerdet ist, muss der Innenraum nicht geerdet werden.
Zunächst dient dieser Erdungskabelstrang nicht zum Schutzschalten und muss nicht mit der Gehäusehülle verbunden werden – entfernen Sie daher das gelb-grüne Kabel. Das Schirmkabel des Hauptkabels ist bereits an den Anschlusspunkt angeschlossen; somit kann das Schirmfeld dieses Kabels mit dem Erdungskontakt verbunden werden ; Die Schirmleitungen der einzelnen Zweigkabel können an die Terminals angeschlossen werden (entsprechend den Schirmleitungen des Hauptkabels), während der Hauptschirm der Zweigkabel an diese Erdungsschiene angeschlossen werden kann. Auf diese Weise werden alle Abschirmleitungen und -schichten im Verbindungsgehäuse miteinander verbunden, um anschließend im Steuerraum an derselben Masseverbindung zusammengeführt zu werden.
1) Wo ist die Hauptabschirmung des Hauptkabels angeschlossen? An einer Seite der Verbindungsbox hängend, auf der Seite des DCS-Gehäuses mit dem Trennschirm miteinander verbunden und am Arbeitspunkt angeschlossen, schließlich mit dem Gesamtschutzleiter verbunden ; 2) Was ist die gelb-grüne Linie – Schutzleiter oder Abschirmleiter? Die gelb-grüne Linie stellt einen Schutzbereich dar, der mit der Hülle verbunden ist. Über die Erdung außerhalb der Verbindungsbox wird dieser Bereich schließlich mit der Erde verbunden ; 3) Muss die Abschirmung des Verzweigungskabels an einen Anschluss angeschlossen werden? Die Abschirmung der Verzweigungsleitungen muss mit den Terminals verbunden werden. Die Geräte vor Ort sollten isoliert sein, damit eine Verbindung zwischen der Abschirmung der Geräte, der Abschirmung der Hauptleitungen sowie der Arbeits-Erdung des DCS hergestellt werden kann. 4) Muss neben dem Gehäuse der Gerätekiste auch das Innere mit der Schutzerdung verbunden werden? Für Signalkabel ist es nicht notwendig. Nur Feldgeräte mit einer Spannung von über 36 V benötigen einen Schutzleiter.
Neuer Standard SHT3081-2019, tritt am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft. Sowohl die Geräte vor Ort, die mit 24 V oder einer höheren Spannung betrieben werden, als auch alle anderen Geräte müssen gegen einen geerdeten Schutz ausgestattet sein – einschließlich der Geräte zur Erkennung von brennbaren Stoffen und Giftstoffen.