Ist dies für die Verkabelung vor Ort in Ordnung? Eigensicheres Instrument + explosionsgeschützte Box

2019-07-18View Original

Thread Content

Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet der Instrumentierung und möchte hier eine Frage stellen. Ich habe im Forum nach verschiedenen Beiträgen gesucht. Jetzt habe ich ein paar Fragen, die ich nicht klar klären kann. Ich hoffe, ihr könnt mir einen Rat geben. Jetzt werden wir dieses Installationsinstrument, ausgestattet mit einer Sicherheitsbarriere, vor Ort installieren. Die Sicherheitsbarriere und die Instrumente benötigen eine 24-V-Gleichstromversorgung, daher ist ein Schaltnetzteilmodul (220 V ~ 24 V) erforderlich. Die aktuelle Idee ist: Auch die Sicherheitsbarriere muss in der Nähe (Gefahrenbereich) platziert werden, daher habe ich mir eine explosionsgeschützte Box gekauft und geplant, die Sicherheitsbarriere und das Schaltnetzteil in der explosionsgeschützten Box unterzubringen. Jetzt habe ich folgende Zweifel: 1. Ist diese Konfiguration sinnvoll? 2. Die explosionsgeschützte Box verfügt über ein Einlass- und ein Auslassloch. Muss ich zusätzliche Dichtungsfugen kaufen? Die derzeit verwendeten Kabel sind eigensichere Kabel. 3. Kann ein Hochleistungs-Leistungsmodul + N-Sicherheitsbarrieren in einer explosionsgeschützten Box untergebracht werden, um vor Ort mehrere eigensichere Instrumente anzuschließen? (Hauptsächlich, weil eigensichere Instrumente einen geringen Stromverbrauch haben. Wenn ein Leistungsmodul an ein Instrument angeschlossen ist, ist das etwas verschwenderisch?) Der Stecker am 220-V-Ende ist nicht groß genug. . . )
Reply #22019-07-18
Der eigensichere Explosionsschutz erfordert die Realisierung eines eigensicheren Stromkreises, d. h. neben eigensicheren Geräten ist auch die Verbindungsschleife eigensicher. Um einen eigensicheren Explosionsschutz zu erreichen, ist eine Sicherheitsbarriere erforderlich, die den Gefahrenbereich vom sicheren Bereich trennt. Das heißt, die Sicherheitsbarriere wird verwendet, um die elektrische Energie zu begrenzen, die in den Gefahrenbereich geleitet wird. Das heißt, wenn im Gefahrenbereich Funken entstehen, reicht die Funkenenergie nicht aus, um das explosive Mischgas zu entzünden. Da auf dem Originalplakat die Stromversorgung in einem gefährlichen Bereich platziert war, macht es keinen Sinn, dass die Sicherheitsbarriere die Energie begrenzt. Selbst wenn das Netzteil in einer explosionsgeschützten Box untergebracht ist, ist die explosionsgeschützte Box wahrscheinlich explosionsgeschützt oder explosionsgeschützt bei Überdruck, und die gesamte Lösung ist nicht eigensicher explosionsgeschützt.
Reply #32019-07-18
Die Sicherheitsbarriere ist im Schrank installiert und die Stromversorgung der Sicherheitsbarriere erfolgt über den Schrank. Die Feldgeräte werden über eigensichere Kabel mit der Sicherheitsbarriere verbunden.
Reply #42019-07-18
Zunächst einmal vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich sehe, dass sie vor Ort einen Schrank mit verschiedenen Netzteilen usw. haben. Handelt es sich um einen Stromverteilerschrank? Kann die Sicherheitsbarriere darin angebracht werden?
Reply #52019-07-18
Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ich würde gerne weiter fragen. Wenn ich N-Sicherheitsbarrieren und einige Schaltnetzteile im Schrank unterbringen möchte, gibt es empfohlene Behälter? Das liegt einfach daran, dass der Schrank mit anderen Geräten geteilt wird. Ich frage mich, ob es eine gute Lösung gibt?
Reply #62019-07-18
Da sich vor Ort (Gefahrenbereich) leistungsstarke Elektrogeräte (Schaltschränke) befinden, ist der Einsatz von Sicherheitsbarrieren sinnlos. Wenn möglich, wird empfohlen, explosionsgeschützte Methoden zu verwenden, dh explosionsgeschützte Instrumente, explosionsgeschützte Schränke oder Überdruck-Abzugshauben zu verwenden.
Reply #72019-07-18
Wenn die explosionsgeschützte Box immer einen Überdruck gewährleisten kann, entspricht die Umgebung innerhalb der Box einer sicheren Zone. . . Ich glaube schon. . . Aber das zu tun ist nicht einfach. . . Darüber hinaus muss der Überdruck vor dem Einschalten abgelassen werden und der Strom muss während der Wartung ausgeschaltet werden. Auf diese Weise sollte der Ausgang der explosionsgeschützten Box zum Instrumentenende eigensicher sein. Der explosionsgeschützte Kastenteil sollte als explosionssicher über Überdruck betrachtet werden. . . . Das gesamte System ist nicht eigensicher und explosionsgeschützt...
Reply #82019-07-19
@Haoliang Zhile@1111111 Wenn es das Bild oben ist und die weiße DTU-Produktbeschreibung „Ja“ sagt, dann zeigt das Bild, dass die externe 220-V-Stromversorgung in die Gefahrenzone gelangt. Ist es immer noch gefährlich? Bitten Sie um Rat
Reply #92019-07-19
“„Gefahr“ bezieht sich auf das Auftreten einer Explosion oder eines Brandes. Es gibt viele Maßnahmen zur Verhinderung von Explosionen oder Bränden, einschließlich Eigensicherheitsmaßnahmen und Explosionsschutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen beseitigen alle „Gefahren“. Ob das obige Bild gefährlich ist, hängt davon ab, ob die Ausgieß- und Explosionsschutzmaßnahmen vorhanden sind. Wenn sie vorhanden sind, ist es sicher. Beim Explosionsschutz kommt manchmal eine einzige Explosionsschutzmaßnahme zum Einsatz, manchmal werden mehrere Explosionsschutzmaßnahmen kombiniert eingesetzt. Die DTU im Bild oben ist ein Explosionsschutz mit mehreren Maßnahmen.
Reply #102019-07-21
Ob diese Konfiguration sinnvoll ist oder nicht, hängt von Ihrer spezifischen Situation ab. Ich verstehe nicht, wohin die Signale Ihrer Instrumente letztendlich gelangen? Kontrollraum? Wenn ja, warum installieren Sie die Sicherheitsbarriere nicht direkt in der zentralen Leitwarte? Wenn Sie nirgendwohin gehen und einfach ein paar Uhren vor Ort ausstellen lassen, dann ist Ihr Vorhaben machbar, doch gilt es zu bedenken, was mit der Abwärme des in der explosionsgeschützten Box verbauten Netzteils zu tun ist?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.