Kann ein explosionsgeschützter Alarm für brennbare, giftige Gase ohne Sicherheitsgitter ausgestattet werden?

2019-07-18View Original

Thread Content

Wie der Titel schon sagt: Kann ein explosionsgeschützter Alarm für brennbare/giftige Gase ohne Sicherheitsgitter ausgestattet werden? Soweit wir wissen, können explosionsgeschützte Geräte verhindern, dass eine Explosion im Inneren des Gehäuses auf die Außenseite übertragen wird. Gibt es ein Explosionsrisiko, wenn man an einem brennbaren und explosiven Ort einen explosionsgeschützten Gaswarnmelder ohne Sicherheitsgitter bedient, ohne die Stromversorgung (4-20mA) abzustellen, und dabei den Deckel des Geräts öffnet? Der Warnmelder muss kalibriert werden – wie geht das ohne Stromversorgung? Falls es Störungen in der Leitung gibt, könnte dadurch das Innere des Geräts beschädigt werden, da kein Sicherheitsgitter vorhanden ist. Bitte kann mir jemand helfen???? 
Reply #22019-07-19
Explosionssichere Messgeräte benötigen keinen Sicherheitsgitter und dürfen nicht vor Ort mit geöffneter Abdeckung unter Strom getestet werden
Reply #32019-07-19
Es ist alles 24V DC – daher brennen die Komponenten nicht so leicht aus.
Reply #42019-07-20
Ein Sicherheitsgitter ist nicht erforderlich. Nachdem der Schrank abgeschaltet wurde, kann die Abdeckung geöffnet werden, das Gerät herausgenommen und in die Reparaturwerkstatt gebracht werden, um es auf Null einzustellen. Angesichts von Problemen bei der Kalibrierung und Wartung sind heutzutage Alarmanlagen in der Regel mit einer Fernbedienung ausgestattet, sodass es nicht notwendig ist, den Strom abzustellen und den Deckel zu öffnen.
Reply #52019-07-21
Der Vermieter sollte sich gut mit der Struktur des intrinsisch sicheren Systems auseinandersetzen. Außerdem: Welche explosionsgeschützten Alarmgeräte müssen heute noch geöffnet werden, um sie einzustellen? Ist es nicht in der Regel eine Art Induktionsjustierung mit einem Magnetstreifen oder so?
Reply #62019-07-21
Um den Nullpunkt des Alarms einzugestellen, muss zunächst ein Standardgas mit einem definierten Konzentrationsuntergrenzwert eingesetzt werden. Wie versorgst du den Alarm am Ort mit Luft? Gibt es Arbeitskleidung und Mustergas? Am besten gibt es keine, dann muss man nicht mehr ein paar Setzlinge umsortieren usw......... {:2_45:}
Reply #72019-07-22
Warum muss bei explosionsgeschützten Geräten ein Sicherheitsgitter eingebaut werden? Wenn man Sicherheitsgitter verwenden kann, warum dann nicht die intrinsisch sicheren Varianten? Denken Sie über diese beiden Fragen nach.
Reply #82019-07-23
Nun, man sollte wirklich gut lernen*. Bei der Entwicklung von Messgeräten muss man zunächst wissen, welche Risiken bestehen. Es ist kein großes Risiko, wenn man das falsche Messgerät kauft – das größte Risiko besteht darin, die falsche Art von explosionsgeschütztem Messgerät auszuwählen. Wenn es dann vor Ort zu einer Explosion kommt, ist man in großer Gefahr. Daher ist bei Anfängern zunächst das Wissen über die Auswahl von explosionsgeschützten Geräten wichtig – ansonsten ist es sicherer, sich mit etwas anderem zu beschäftigen
Reply #92019-07-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von qugd am 25.7.2019 um 10:59 bearbeitet. Der Verfasser sollte sich am besten ausführlich mit den Vorschriften zur Explosionsschutz sowie mit den Konstruktionen zum Schutz vor Explosionen beschäftigen. Der Sicherheitsbügel ist ein unverzichtbares Element eines zuverlässigen Schaltkreises. Explosionssichere Geräte hingegen nutzen physikalische Sicherheitsmaßnahmen, um komponenten mit elektrischem Risiko in einem Umfeld einzuschließen, das einer inneren elektrischen Explosion standhält; es ist daher nicht notwendig, zwischen dem Gerät und den Schaltungen elektrische Trennelemente einzubauen. Was Sie bezüglich der Wartung von explosionsgeschützten Geräten gefragt haben: Ob das Öffnen des explosionsgeschützten Gehäuses unter Strombedingungen vor Ort zu Schäden an den Komponenten führen kann, kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen – in der Regel kommt es nicht zu solchen Schäden. Allerdings können bei Entstehung von Funken, sofern die Bedingungen vor Ort es zulassen, die gesamte Anlage beschädigt werden, während die Komponenten selbst unbeschädigt bleiben. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie den explosionsgeschützten Gehäuse bei laufendem Strom öffnen und darin arbeiten können? Haben Sie das Bedienhandbuch für die explosionsgeschützten Geräte gelesen?
Reply #102019-07-25
Bei explosionsgeschützten Geräten ist es auf jeden Fall nicht notwendig, einen Sicherheitsvorhang zu verwenden. Selbst wenn man ihn verwendet, bringt das nichts – schließlich können die dreipoligen Messgeräte dadurch nicht betrieben werden; Zwischen den Einbauteilen eines explosionsgeschützten Detektors für brennbare, giftige Gase müssen sicherlich Zwischenschaltterminals vorhanden sein. Am 24-Volt-Pluspol sollte ein Schalter-Schutzschalter angebracht werden – so wird das Einbauteil nicht beschädigt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.