Warum ist der Sauerstoffgehalt im Ofenraum niedriger als an der Abgasausstiegsstelle? Der Sauerstoffgehalt im Brennraum wird mit Zirkonoxid gemessen, der Sauerstoffgehalt am Ausgang der Rauchgasleitungen wird mit CEMS gemessen

2019-07-22View Original

Thread Content

Warum ist der Sauerstoffgehalt im Ofenraum niedriger als an der Abgasausstiegsstelle? Der Sauerstoffgehalt im Brennraum wird mit Zirkonoxid gemessen, der Sauerstoffgehalt am Ausgang der Rauchgasleitungen wird mit CEMS gemessen
Reply #22019-07-23
Da die Temperatur der Abgase hoch ist, ist es mit Zirkonoxid nicht notwendig, sie abzukühlen – das spart Geld. Ist CEMS eine Anforderung der Umweltbehörde in Shanghai? Man muss chromatografische Messungen durchführen, außerdem müssen Temperatur, Druck und Durchfluss berücksichtigt werden – es handelt sich dabei um ein sehr teures System
Reply #32019-07-23
Für die Rauchrohre reicht Zirkonoxid aus – es ist günstig und praktisch
Reply #42019-07-23
Die Abgase aus der Verbrennung im Ofen müssen entstickt und desulfuriert werden. Zudem wird Verdünnungsluft zugeführt, wodurch der Sauerstoffgehalt an der Ausgangsstelle höher ist als im Ofen selbst.
Reply #52019-07-23
Wie werden CEMS und Zirkonoxid miteinander verglichen?
Reply #62019-07-24
Ist die Brennkammer unter Druck? Wenn ja, gibt es sicherlich Lecks im System; Wenn es eine Stickstoffentfernung gibt, muss es unbedingt Verdünnungsluft geben ; Daher wird der Sauerstoffgehalt an der Ausgangsstelle höher sein als im Ofenraum. Die Sauerstoffgehaltsmessung am CEMS sollte wohl auch ein Zirkoniumperoxid-Sensor sein
Reply #72019-07-25
Wie bereits einige Nutzer oben erwähnt haben, wird der Rauch erst nach Entschwefelung und Entstickung von den CEMS überwacht. Im Laufe des Betriebs wird außerdem eine bestimmte Menge an Luft als Verdünnungsluft zugeführt, wodurch der Sauerstoffgehalt leicht ansteigt. Außerdem weist die Methode mit Zirkoniumperoxid bei der Bestimmung des Sauerstoffgehalts im Ofen relativ große Abweichungen auf, da die Messung bei hohen Temperaturen von der Temperatur des Probenmaterials, dem Druck im Ofen sowie der Zusammensetzung der Atmosphäre im Ofen beeinflusst wird. Bei Proben, die mit dem CEMS-System gemessen werden, sinkt die Temperatur, und auch der Gehalt an Schwefeloxiden sowie Stickstoffoxiden nimmt ab. Die Messung kann entweder mit Magnetoxiden oder mit Laser-Infrarotverfahren durchgeführt werden – auf diese Weise ist die Messgenauigkeit besser.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.