Die Endausführungselemente sind beispielsweise Ventile; es ist leicht verständlich, wenn die Endbezeichnungen mit V gekennzeichnet werden. Warum werden manche jedoch mit Z bezeichnet, wie zum Beispiel BZ/EZ/IZ/QZ?
Diesen Beitrag hat zuletzt Ku Liang Zhi Le am 25.7.2019 um 12:00 bearbeitet. Der Buchstabe V steht für Ventile, Lüftungsventile und Jalousien; Der Buchstabe Z steht für Antriebe, Aktoren sowie nicht klassifizierte Endsteuerkomponenten. Zum Beispiel werden Steuerventile, Schornsteinluftklappen und Lüftungsjalousien mit „V“ bezeichnet, während Frequenzumwandler, Hydraulikkupplungen, elektromagnetische Zugstangen usw. mit „Z“ bezeichnet werden.
Bitte beachten Sie „HGT 20505-2014: Funktionszeichen und Grafiksymbole für Prozessmess- und Steuergeräte“
Was ist, wenn BZ/EZ/IZ/QZ ursprünglich Steuerventile sind?
Gemäß den Vorgaben von HG/T 20505-2014 bezeichnen B/E/I/Q jeweils die zu steuernden oder auslösenden Größen: B: Brenner, Flamme; E: Spannung ; I: Stromstärke ; Q: Menge. Sind die Steuerventile die Aktuatoren zur Steuerung dieser zu steuernden Variablen? Wenn man die Flamme durch Regulierung des Kraftstoffflusses mit einem Steuerventil steuert, ist das verständlich – aber wie lässt sich die Spannung mit einem Steuerventil regulieren? Den Strom mit einem Steuerventil steuern? Mit einem Steuerventil die Menge steuern? Das ist etwas unverständlich.
Dann erklären Sie bitte das, was verständlich ist!
Diesen Beitrag hat zuletzt Hao Liang Zhi Le am 26.07.2019 um 10:48 bearbeitet. Zum Beispiel kann der Kraftstofffluss mittels der Steuerventile an den Kraftstoffleitungen geregelt werden, um die Verbrennungsmenge in der Brennerdüse oder die Flammenintensität zu steuern. Dann lautet das Symbol für dieses Steuerungssystem: Flammendetektor oder Flammensensor (z. B. Infrarot, Strahlung usw.) BE oder BT ; Der Controller ist BIC ; Die Steuerventile sind vom Typ BV.
Ich möchte auch gerne wissen, wie die Frage des Originalbeschreibers ausgegangen ist. Nachdem ich so viele Erklärungen gelesen habe, bin ich immer noch nicht klar