Thread Content
SIL-Prüfung, wie wird sie berechnet? Benötigen Sie die Ausfallwahrscheinlichkeiten für Sender und Controller?
Um Daten zu Ausfällen der SIS-Steuerungssysteme, Transmitter sowie der Endaktoren zu erhalten, wird anhand der Redundanzstruktur, der Diagnoseabdeckung, gemeinsamer Ausfallursachen sowie der Wartungsintervalle berechnet, ob das SIF den vorgesehenen SIL-Grad erreicht
Guten Tag, bei der Durchführung von SIL-Bewertungen mit RiskCloud: In China wurde erstmals im Jahr 2009 vorgeschlagen, dass für Chemieanlagen eine Gefahren- und Betriebsfähigkeitsanalyse durchgeführt werden sollte. Im Jahr 2014 gab das Ministerium für Arbeitssicherheit die Verordnung Nr. 116 heraus, in der ausdrücklich festgelegt wurde, dass die „zwei Schlüsselbereiche und ein kritischer Bereich“ auf der Grundlage einer Analyse den Anforderungen zur Risikominderung entsprechen müssen. Seitdem wurde im Inland mit der Bewertung der Funktionssicherheit begonnen. Im Internet wird derzeit viel über HAZOP und LOPA geschrieben, daher werde ich hier nicht weiter darauf eingehen. Dieses Mal möchte ich hauptsächlich über die SIL-Berechnung sprechen, ein Thema, das ebenfalls große Aufmerksamkeit erregt. Überprüfung bedeutet in der Mathematik, nachdem eine Rechnung gelöst wurde, diese mit den umgekehrten Operationen (zum Beispiel Addition bei Subtraktionsrechnungen, Multiplikation bei Divisionsrechnungen) erneut durchzuführen, um zu überprüfen, ob das Ergebnis der vorherigen Berechnung korrekt ist. Unsere SIL-Prüfung dient dazu, nach der Konstruktion und Installation zu überprüfen, ob jedes SIF hinsichtlich der folgenden Aspekte die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt: PFDavg, RRF, strukturelle Beschränkungen, MTTFS. RRF = 1 / PFDavg Jede Sicherheitsinstrumentierungsfunktion kann in drei Unterysteme unterteilt werden: das Sensorsystem, das Logikoperatorsystem und das Endkomponentensystem. Jedes Untersystem muss die Anforderungen an die Sicherheitsleistung der Sicherheitssysteme erfüllen. http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190916/44a98017d4ff4451a1fd261a98cf2270.pnghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190916/44a98017d4ff4451a1fd261a98cf2270.pngZu den Methoden zur SIL-Prüfung gehören RBD, das Markow-Modell usw. In Projekten zur Funktionssicherheit verwenden wir Software mit Markow-Modellen zur SIL-Prüfung, wie z. B. exSILentia von e*da oder RiskCloud von Shanghai Glore. In diesem Beispiel wird für die Berechnungen RiskCloud verwendet. Zum Beispiel: Bei einem hohen Flüssigkeitsspiegel im Methanol-Tank wird die Zuleitungsventil automatisch geschlossen. Dieser SIF hat ein SIL-Niveau von SIL2 (PFDavg=E-02, umgerechneter RRF=100). Nach den von dem Eigentümer bereitgestellten Informationen handelt es sich bei dem Füllstandsmesser um einen Rosemount 5300 ; Das System ist HiaGuard von Allen-Bradley ; Das Endkomponente ist die G-Serie-Kugelventil von Wu Zhong Instrument, der Elektromagnetventil ist ein ASCO551. Anhand der SIL-Zertifikate der Produkte stellen wir fest: Rosemount 5300: SIL2@HFT=0, SIL3@HFT=1 sowie Hilscher HiaGuard: SIL3. Die Ballventile der WuZhong-Instrumente der G-Serie: SIL2@HFT=0, SIL3@HFT=1. Der Elektromagnet ASCO551: SIL3. Durch die Prüfung der in den SIL-Zertifikaten der einzelnen Subsysteme dieses Systems angegebenen Fähigkeiten erweist sich, dass die von diesen Subsystemen gebildeten SIF die Anforderungen an strukturelle Beschränkungen erfüllen. Durch die Einrichtung dieses Schaltkreises in der RiskCloud-Software werden die Ausfalldaten der entsprechenden Subsystemmodelle aus der Datenbank der Software herangezogen (λSD, λSU, λDD, λDU). Die Standardwert für die Startzeit beträgt 4 Stunden, der durchschnittliche Reparaturzeitraum 8 Stunden. Der Zeitabstand zwischen den Überprüfungen beträgt 1 Jahr – bei einigen Kunden kann dieser Wert jedoch auch auf ein halbes Jahr liegen; die Wahl hängt von den konkreten Umständen ab. Dadurch ergibt sich für diesen SIF ein Wert von PFDavg = 7,67E-03, was einem RRF-Wert von 130 entspricht. Die resultierende Kurve ist wie folgt dargestellt: Bei dieser Überprüfung wurden keine Werte für MTTFs, Diagramme zur Darstellung des Anteils der einzelnen Faktoren an PFD, Strukturdiagramme des SIF sowie Prozentsätze bezüglich der Sicherheitsausfallsraten ausgegeben. Falls dies im Projekt erforderlich ist, können diese Werte in der Software exportiert werden.
Blödsinn, wer benutzt denn so etwas? ..............
Teilung eines Video-Vortrags zur Bedienung der international anerkannten SIL-Berechnungssoftware von e*da – Website-Adresse: https://bbs.hcbbs.com/thread-2749773-1-1.html
Hallo, gibt es Beispiele für entsprechende Berechnungen? Ich wäre dankbar für Rat
Für detaillierte Beispiele zur Überprüfung mit SIL besuchen Sie bitte einen anderen Beitrag auf dieser Website: 【https://bbs.hcbbs.com/thread-2846283-1-1.html】 Vielen Dank! Willkommen zum Austausch!
https://bbs.hcbbs.com/thread-2846283-1-1.html Man kann sich dieses Video ansehen!