Thread Content
Was bedeutet IMAN auf dem Bedienpult des Yokogawa DCS-Steuerkreises? Wenn IMAN angezeigt wird, kann das System kein Signal an die Regulierventile senden, um diese zu steuern. Heißt das, dass mit meiner Leitung etwas nicht in Ordnung ist? Die Anzeigen der Ortsbestimmungsmodule sind alle normal.
Es sollte eine serielle Steuerung sein, wurde aber auf manuell gestellt. Eine einzelne Ausgabe funktioniert, das serielle Modul wirkt nicht mehr
Zufällig gelang es, den Grund für das Problem zu finden. Während der Justierung einer weiteren Ventilsteuerung wurde die Verbindung zum Positionierer getrennt, um die Funktionsweise im Falle eines Stromausfalls zu überprüfen. Nach Wiederherstellung der Verbindung zeigte der Controller FIC des DCS-Werts „IMAN“ an – es war nicht möglich, in den normalen Betriebsmodus zurückzukehren. Das Bedienpanel des FV zeigt einen normalen Zustand an, und es ist möglich, die Ventile zu steuern. Die Antwort des Herstellers lautet: „IMAN“ bedeutet, dass der Funktionsblock für die Verbindung zum Downside sich im MAN-Modus befindet. Versuchen Sie, das Frontpanel 713FV803 über das Frontpanel in den CAS- oder AUT-Modus zu versetzen.
Ändern Sie den seriellen Modulmodus von „MAN“ auf „AUT“”
Ändern Sie den seriellen Modulmodus von „MAN“ auf „AUT“”
Im manuellen Initialisierungsmodus befindet sich der Systemzustand. Im seriellen Schaltkreis ist der Hauptkreis nicht im automatischen AUT-Modus – der Nebenkreis hingegen sollte im CAS-Modus sein. Normale Bedienung: Hauptkreis auf AUT, Nebenkreis auf CAS! :)
Wenn auch im Einfachkreislauf IMAN auftritt, was ist die Ursache?