Dieser Beitrag wurde zuletzt von Zhuge Sima Linghu Chong am 29.7.2019 um 19:37 bearbeitet. Frage: Es handelt sich um einen Radar-Levelmesser – die Anzeige ist dort sehr stabil, und auch der tatsächliche Flüssigkeitsspiegel im Behälter weist keine Schwankungen auf. Die Höhe des Behälters beträgt 25 Meter, doch der Radaranzeiger zeigte stets 18,90 Meter an. Doch die Anzeige des Wasserspiegels in der DCS-Steuerungskammer ist instabil und schwankt ständig – sie kann bis zu 19,20 Meter ansteigen und bis zu 18,70 Meter sinken. Dieses Phänomen ist vermutlich auf ein Problem im Fernsenderteil des Radars zurückzuführen, doch es ist unklar, wie damit umgegangen werden soll (es wurde bereits festgestellt, dass mit den internen Leitungen sowie der Stromversorgung in der Kontrollkammer alles in Ordnung ist). Ich bitte alle Experten um Rat – vielen Dank!
Gibt es Störungen? Überprüfen Sie doch den Erdungszustand sowie die Leitungen. Vielleicht ist auch das Radar-Sendemodul defekt. Wenn es Ersatzteile gibt, versuchen Sie, dieses auszutauschen
Ich habe gestern einen Beitrag verfolgt – aus irgendeinem Grund wurde das dem System mitgeteilt, oder? . {:2_32:} .
Von dem System als Werbung eingestuft und abgelehnt, haha. Fragen Sie mich nicht, wie ich es weiß. ;P;P;P
Wenn an beiden Enden kein Problem ist, dann liegt das Problem in der Mitte. Überprüfen Sie die Übertragungseinheit sowie die Leitungen und prüfen Sie sorgfältig, ob es Störungen gibt.
Die Möglichkeit von Störungen durch 4–20 mA-Signale ist gering – es sollte daher die Ausgangsplatine des Senders überprüft werden
Versuchen Sie, die Anzeigetafeln auf den anderen Behältern auszutauschen, um herauszufinden, ob das Problem bei der Anzeigetafel selbst liegt oder an den externen Leitungen.
Wird ein abgeschirmtes Kabel verwendet? Man kann einfach einen Multimeter in Reihe schalten, um zu überprüfen, ob mit der Ausgangsströme alles in Ordnung ist. Oder man kann das Gerät in die Zentraleinheit einbauen und dort prüfen, ob der Stromwert schwankt
Sie können mit einem Multimeter den Transmitterschnittstelle des Radars testen, um zu prüfen, ob bereits vor dem Messgerät Schwankungen auftreten. Falls ja, sollten Sie die Transmitterschaltung austauschen. Falls keine Schwankungen vorhanden sind, aber auf der DCS-Seite solche auftreten, sollten Sie überprüfen, ob es Störungen in den Leitungen gibt.
Vielen Dank an alle oben für ihre Ratschläge! Meine Vorgehensweise besteht darin, in den DCS-Raumgehäusen die Signale der fehlerhaften Radare mit denen der funktionsfähigen Radare auszutauschen. Das endgültige Ergebnis ist, dass die fehlerhaften Radarsignale auf einem anderen Kanal gesendet werden, während die unproblematischen Radarsignale auf dem fehlerhaften Kanal übertragen werden. Dadurch bleibt die Anzeige des Flüssigkeitsstands stabil. Daraus schließe ich, dass mit den internen Leitungen sowie der Stromversorgung im Kontrollraum keine Probleme vorliegen. Ich überlege gerade, dass das Problem, von den Leuten oben erwähnt, wohl im Radar-Ausgabeteil liegt. Nochmals vielen Dank an alle! Vielen Dank! Ich wünsche allen einen angenehmen Arbeitstag und alles Gute! ! !
Radar-Verrückter. . . Kommandant Ma ist weise
Überprüfen Sie die Leitungen – es könnte an einer schlechten oder lockeren Verbindung liegen, oder es könnte ein Fehler bei der Analog-Eingangskarte im DCS-Steuerraum vorliegen.
Welches Radar-Protokoll? Bei HART kann ein falsches Signal gesendet werden, um zu prüfen, ob es immer noch Schwankungen in der Ausgabe gibt.
Welche Behälter, was ist in den Behältern, welches Medium, gibt es Dampf, welche Radar-Marke. . . .