Ich habe eine Frage: In welchen Fällen ist es notwendig, für die Anschlusskabel einen Zwischenverteiler zu verwenden? Gibt es dazu irgendwelche Vorgaben?
Reply #22019-07-30
Ich kann mich nicht erinnern, dass es das gab. Es scheint, als würde man dadurch Kosten sparen – viele Entwurfsbüros bevorzugen heutzutage solche Designs.
Reply #32019-07-30
Wenn man es so macht und die Bauqualität nicht unter Kontrolle halten kann, werden später viele Probleme auftreten, oder?
Reply #42019-07-30
Es gibt viele Beispiele für den Einsatz von Zwischenverteilungskästen; bei vielen großen Projekten werden Zwischenverteilungskästen zur Umleitung verwendet. Zum Beispiel können bei einer zentralen Anordnung der Messpunkte sowie bei gleichartigen Signaltypen oder Kabeln desselben Typs Zwischenverbindungsboxen verwendet werden. Die Signale werden anschließend über die Hauptkabelträger in die Schaltschränke geleitet. Dadurch werden die Vorschriften eingehalten, die Anordnung vor Ort ist übersichtlich und es bestehen keine Sicherheitsrisiken. Zudem sind die Kosten im Vergleich zum Einsatz von zahlreichen Verzweigungskabeln geringer.
Reply #52019-07-30
Was ist, wenn das Kabel nicht sehr lang ist? Braucht man auch eine Zwischenverbindungskiste für zweihundert bis dreihundert Meter?
Reply #62019-07-30
Es gibt keine spezifischen Anforderungen – Sie können je nach Situation vor Ort selbst entscheiden. Wenn es nur wenige Punkte gibt, die zudem weit voneinander entfernt sind, führt der Einsatz von Verteilerkästen zu zusätzlichen Kosten. Aber wenn es vor Ort eine große Anzahl an Messgeräten gibt, die zudem in der Nähe voneinander angeordnet sind, dann führt die Verwendung einer 1-zu-1-Verschaltung dazu, dass die Breite der Kabelträger erheblich zunimmt. Zudem müssen die Kabelträger in mehreren Schichten angeordnet werden – was wiederum die Kosten für die Kabel sowie für die Kabelträger erhöht. Gleichzeitig muss auch die Tragfähigkeit der Technikräume erhöht werden. Außerdem gibt es keine strengen Vorschriften bezüglich der Verwendung einer Verbindungsbox – es hängt von den tatsächlichen Bedingungen vor Ort ab. Wenn die Anzahl der Primärsensoren vor Ort groß ist und zentral angeordnet ist, wird zwischen den Primärsensoren eine Verbindungsbox eingesetzt. Die Signale werden anschließend mit Kabeln zu den Anschlüssen der I/O-Karten geleitet, wodurch Kosten eingespart werden ; Oder wenn die Anzahl der Vorrichtungen vor Ort gering und verstreut ist, wird eine 1-zu-1-Verschaltung verwendet.
Reply #72019-07-30
Die Zwischenverbindungsbox spart Kabel, erleichtert die Planung und macht die Montage bei Änderungen der Position der Geräte einfacher
Reply #82019-08-01
Die Kennzeichnung der Verteilerkästen vor Ort muss zu Beginn sorgfältig erfolgen, sonst ist die Fehlerbehebung bei späteren Wartungsarbeiten sehr schwierig

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.