Beim Kauf von Messgeräten kommt man oft in die Entscheidungsschwierigkeit, ob man eine Wärmewiderstandssensoren/Wärmeleitkörper oder einen integrierten Temperaturwandler kaufen soll. Ist es besser, die Messkomponenten direkt in einen speziellen Modul im PLC-Gehäuse anzuschließen, oder erst an einen Transmitter und anschließend ins PLC-Gehäuse? Ich bin Laie – bitte erklärt mir den Unterschied zwischen den beiden Methoden. Zunächst möchte ich meine Interpretation darlegen: Der integrierte Sender sendet ein 4-20mA-Stromsignal – führt das nicht zu geringeren Messfehlern? Der Modul misst physikalische Signale, vermutlich Spannungswerte. Wenn die Strecke lang ist, wird sie von dem Widerstand der Entschädigungsleitungen entlang des Weges beeinflusst? Es geht also darum, dass der Sender einfach an die Kontakte angeschlossen werden kann – die Kontakte sind viel kleiner als das Modul, wodurch Platz im Schrank eingespart wird Noch etwas: Ich verstehe die Kaltende-Kompensation meines Thermoelements nicht ganz. Meiner Ansicht nach werden die Kaltkontakte über Ausgleichsleitungen in den Schrank geführt, doch die Temperatur im Schrank kann sich mit den Wetterbedingungen ändern. Wie kann man dann die Genauigkeit der Messungen durch die Geräte gewährleisten? Was den Preis angeht, so verstehe ich, dass die Kosten für die Module deutlich niedriger sind als die für Transmitter. Bei der Verwendung eines integrierten Transmitters sind die Kosten hingegen erheblich höher. Ich weiß nicht, ob meine oben genannte Interpretation richtig ist. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Im Herzen gibt es wilde Tiger, die zubeißen können – im Herzen gibt es auch fette Schweine, die viel Fleisch essen können {:2_45:} Man kann einen Temperatursteuerungsmodul verwenden, um die Temperatur aus der Ferne zu steuern, oder man kauft einfach ein integriertes Temperatursteuerungssystem. Schauen Sie sich diesen Beitrag von Ge an. https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html
Der Temperaturwechselmodul ist nicht wertvoll – er kostet nur ein paar Dutzend Euro. Wenn er zu teuer ist, dann handelt es sich dabei um Betrug
Danke für die Unterstützung, ich habe den Beitrag gelesen und möchte meine Interpretation darlegen. In meinen Anwendungen wähle ich selten das Dreileitersystem – entweder nutze ich das Zwei-Leiter-System oder das Vier-Leiter-System. Reine Intuition, aus dem Bauch heraus. ;P Außerdem hast du in deinem Beitrag erwähnt, dass der Einsatz von Feldsendern eine Entwicklung ist – doch der Grund dafür ist einzig und allein, dass die Messfehler im Lauf des Weges zunehmen. Die Massenflussmesser von Emerson, die ich früher gekauft habe, gibt es sowohl in getrennten als auch in integrierten Versionen. Ich weiß nicht, welche besser sind – auf jeden Fall steht bei allen derselbe Genauigkeitswert. Das Wichtigste – die Frage, die ich in diesem Beitrag gestellt habe – wurde von Ihnen nicht klar erklärt. Ist meine Verständnisrichtung richtig und was ist mit der Kompensation der Thermoelemente?
Es ist besser, die Messkomponenten direkt im PLC-Schrank anzuschließen. Auf der Baustelle herrschen feuchte Bedingungen, Vibrationen und Korrosion – dadurch wird die Wartung erschwert.
Kein Experte für Instrumente – das ist etwas wie, mit einem Ochsen zu reden. :@ Am besten lernt man das jetzt bei Baidu.
Wärmewiderstände können mit einem Dreileiters- oder Vierleitersystem verwendet werden, um die Fehler im Widerstandswert der Kabel auszugleichen. Bei Thermoelementen werden Kompensationsschläuche verwendet, um diese in den Schrank zu führen. In dem Schrank befinden sich Sicherheitsgitter oder Module, die über Temperatursensoren verfügen, um Änderungen der Temperatur im Schrank auszugleichen. Es ist nicht notwendig, die Temperaturschwankungen im Schrank zu berücksichtigen. Allerdings sind Kompensationsschläuche teuer. Wenn die Umgebungstemperatur nicht allzu extrem ist, kann man an Ort und Stelle einen Temperatursensor installieren, um die Kosten für Kompensationsschläuche zu sparen: D:D:D:D Im Moment fällt mir nur das ein
1. Wenn Sie nur nach den Thermoelementen fragen, dann werde ich nur über die Thermoelemente sprechen und nichts anderes. 2. Wenn es um die lokale Verstärkung der Thermoelement-Signale geht – also um die Temperaturkompensation – dann findet diese Verarbeitung auf der Leiterplatte des Temperaturwandlungsmoduls statt! Nur durch lokale Wärmebehandlung kann man wirklich stärken. Sich so weit auf den Oberrechner beziehen, nur um etwas zu ergänzen – das ist doch Unsinn! Das sind nur nutzlose Pflanzen – sinnlose Verschwendung. {:2_45:} 3. Wird diesmal klar erklärt, ob es eine Außenseite gibt? ........... Um es besser zu verstehen, schau dir einen anderen Beitrag von meinem Bruder an. https://bbs.hcbbs.com/thread-1635307-1-1.html
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Im Herzen ein wilder Tiger am 31.7.2019 um 15:27 bearbeitet
Die gängige Auffassung ist, dass Baidu die Ergebnisse lernt – nur wenn ein Laier sie verstehen kann, gilt das als echtes Verständnis
Nachdem ich es mir angeschaut habe, verstehe ich: Im Temperaturmodul gibt es noch einen Temperaturmesspunkt, mit dem die Temperatur am Kaltende gemessen werden kann. Aber ich habe wieder eine Frage: Wenn das Temperaturmodul doch so günstig ist, dann kann das Messgerät wohl nicht besonders gut sein. Wäre es dann dumm von mir, viel Geld auszugeben, um einen Thermoelementpreis von über 1000 zu kaufen, und dazu noch ein Modul im Wert von einigen Dutzend Euro hinzuzukaufen?
Bevor ich den Beitrag veröffentlichte, habe ich mir extra bei Baidu Informationen besorgt. Dort steht alles sehr klar beschrieben: zu Thermoelementen und Wärmewiderständen, zu den Messprinzipien, zur Auswahl der geeigneten Messkomponenten sowie zu den Anwendungsbereichen. Man sagt also, wenn die Hausaufgaben nicht erledigt sind, dann will man hier faulenzen und von anderen wieder unterrichtet werden! ! Das ist keine Methode zum Lernen!
Hahaha, die Thermoelemente, die du gekauft hast, sind teuer – das liegt daran, dass das Material für die Fäden teuer ist. Es liegt nicht daran, dass die Technologie der Thermoelemente besonders gut wäre und deshalb so teuer ist. . . Technisch gesehen ist das Verlöten eines Drahtes und das Verschließen einer Röhre eine einfache Arbeit – sie ist wohl nur ein paar Dutzend Euro wert. Man muss nicht unbedingt auf der Toilette hocken, um zu kacken. Bei wärmender Stärkung ist es nicht unbedingt notwendig, die Körpertemperatur zu messen. Temperatur messen, um Wärme zuzufügen – das ist auch eine dumme Methode. Mit anderen elektrischen Mechanismen und anderen Funktionskomponenten kann man auch zu geringen Kosten eine effektive Wärmestimulation erreichen. Künstler mit echtem Talent – auch bei den Temperaturwechselmodulen für ein paar Dutzend Euro gibt es Produkte von Muji. Mit Urteilsvermögen ist es nicht schwierig, gute Angebote zu finden. {:2_36:} Ich mache mir Sorgen, kauf lieber die teureren, für zweihundertdrei bis vierhundert. . . Wenn man keine Angst hat, Geld auszugeben, um gute Dinge zu kaufen, was gibt es da schon Schwieriges? {:2_42:}
Es ist sinnlos, weiter zu reden. Hast du meine Frage gelesen? Zu den beiden Fragen, die ich gestellt habe, gehört eine Frage zur Genauigkeit. Da es keinen Link von Pig Brother gibt, ist es schwierig, die richtigen Schlüsselwörter zu bestimmen. In den Enzyklopädien steht nur Unsinn und Floskeln – es wird nicht auf den Punkt gekommen. Die zweite Frage ist: Wie wird die Temperatur der Kaltseite des Thermoelements gemessen? Schauen Sie in der Enzyklopädie zu Thermoelementen – wo steht dort, dass im Modul ein Temperaturmesskomponente enthalten ist? Wir sind hier, um miteinander auszutauschen, nicht um Betrüger zu sein.
Man muss hier immer die Kosten berücksichtigen. Wenn der Kontrollkasten in der Nähe des Einsatzortes ist, kann man auf einen Transmitter verzichten und die Signale direkt in die Karte einleiten. Wenn die Kabel zu lang sind und hohe Anforderungen an sie gestellt werden, steigen die Kosten – in solchen Fällen ist es besser, einen Transmitter zu verwenden
Im Einsatz vor Ort werden auch überwiegend Transmitter verwendet, oder?