Warum ist die Mondus-Kommunikation bei der Anzeige in DCS mal da und mal nicht?

2019-07-30View Original

Thread Content

Warum ist die Kommunikation mit Mondus bei der Anzeige in DCS mal da und mal nicht – liegt das am Kommunikationsmodul?
Reply #22019-07-30
Zu dieser Zeit funktionierte die Com2-Kommunikation nicht – es musste neu gestartet werden
Reply #32019-07-31
Ich habe bereits mehr als ein Dutzend MODBUS-Kommunikationen durchgeführt – es ist bisher zu keinen ähnlichen Problemen gekommen. 1. Überprüfen Sie die Qualität der Kommunikationsleitungen – ist die Abschirmung in Ordnung? Verbindungssteifigkeit. 2. Ist die Kommunikationslast zu hoch? 3. Ist die Übertragungsgeschwindigkeit zu hoch eingestellt? 4. Ist die Erdung der Anlage in Ordnung?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.