HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

SIS-Einstellungen für Reaktoren

2019-08-06View Original

Thread Content

Der Druck im Reaktor muss durch eine SIS-Schutzfunktion gesteuert werden – bei Überdruck soll das Reaktorsystem abgeschaltet werden. Allerdings gibt es am Reaktorgehäuse zu viele Öffnungen. Ist es möglich, an der Ober- und Unterseite des Reaktors jeweils einen Druckmessanschluss einzubauen sowie außerdem einen Druckmessanschluss in der Zuleitungsleitung? Auf diese Weise könnte eine 2oo3-Schutzfunktion eingesetzt werden Reaktorkessel 3800, Einlassrohr 250.
Reply #22019-08-06
Nur schon dadurch unterscheiden sich die Werte der drei Pegelmesser, 2oo3 ist wohl nicht einfach zu realisieren
Reply #32019-08-06
Es geht nicht um den Flüssigkeitsstand, sondern um den Druck. Zudem handelt es sich bei den beiden Drücken um Drücke im Reaktor. Einer dieser Drücke entsteht in der Einlassleitung des Reaktors. Die Funktion des SIS besteht darin, den Reaktor vor Überdruck zu schützen. Kann der Druck in dieser Einlassleitung als Messpunkt für das SIS verwendet werden?
Reply #42019-08-06
Falsch gesehen: Es ist praktischer, die Druckmessung direkt am oberen Auslassrohr vorzunehmen. Der Druck oben und unten sollte unterschiedlich sein – es kommt zu einem Druckabfall
Reply #52019-08-06
Bei einem Überdruck im Reaktor wird aus den Werten 3 der Wert 2 gewählt. Der gewählte Wert sollte daher einen Punkt darstellen, der den Druck im Reaktor widerspiegelt. Der Druck in den Eingangsleitungen eignet sich nicht, und auch der Druck am Boden des Reaktors ist nicht geeignet. Stattdessen sollte ein Punkt an der Oberseite des Reaktors herangezogen werden.
Reply #62019-08-06
Der Druck im Reaktor muss mit einer SIS-Schutzfunktion ausgestattet werden. Das darf nicht einfach selbst gemacht werden – es benötigt eine von qualifizierten Stellen durchgeführte Bewertung und Planung. Sonst ist es gut, wenn nichts passiert; wenn etwas passiert, gibt’s Ärger. Und nachdem man es selbst erledigt hat, kommt ein Expertenteam, um die Konstruktionsdokumentation zu prüfen; falls Unterschiede festgestellt werden, wird eine Korrektur verlangt.
Reply #72019-08-06
Du hast diese 3 Punkte festgelegt. . Die Druckmessung am Boden ist sicherlich höher als an der Oberseite – 2oo3 ist nicht vergleichbar. Anstatt viel zu reden, ist es besser, direkt im Rohr ein Loch zu machen und drei Anzeigen einzubauen.
Reply #82019-08-07
Druckmessung am Boden – es sei denn, es handelt sich um einen Reaktor mit rein gasförmiger Reaktion, ansonsten ist die Messung sicherlich ungenau; Druckmessung an der Rohrleitung: Der Messpunkt muss nahe genug am Reaktor liegen ;
Reply #92019-08-07
Mhm, die Reaktion findet vollständig im Gaszustand statt. Der genaue Ort für die Druckmessung in den Rohrleitungen ist noch nicht festgelegt. Wenn diese Konstruktion funktioniert, dann ist alles in Ordnung.
Reply #102019-08-07
Hallo, ich bin ein Hersteller von SIS und hoffe, 15169070869 kennenzulernen
Reply #112019-08-08
2oo3 oder 2oo2 – die entsprechenden Eingangssquellen müssen übereinstimmen.
Reply #122019-08-09
Es sollte ein Entwurf von einem Planungsbüro erstellt werden. Einige alte Geräte weisen möglicherweise viele Öffnungen auf, wodurch ein Austausch der Geräte notwendig wird
Reply #132019-08-09
Es sollte ein Entwurf von einem Planungsbüro erstellt werden. Einige alte Geräte weisen möglicherweise viele Öffnungen auf, wodurch ein Austausch der Geräte notwendig wird
Reply #142019-08-12
Der Druckwert wird in der Regel an der Oberseite oder am Ausgang gemessen. Es gibt nur wenige am Boden.
Reply #152019-08-12
Nun, mein Reaktor arbeitet mit rein gasförmigen Stoffen
Reply #162019-08-13
Das muss nach den entsprechenden Designvorschriften erfolgen, sonst kann es zu ernsten Problemen kommen.
Reply #172019-08-28
Für einen so großen Kessel braucht man an der Druckmessstelle keinen großen Platz.
Reply #182019-08-31
Es ist unangemessen, am Eingangsrohr des Reaktorkessels SIS einen Druckmessanschluss zu installieren. Bei der Installation eines Druckmessanschlusses an der Unterseite muss man den Druckabfall sowie das Risiko von Verstopfungen berücksichtigen – es sollte vielmehr nach den geltenden Vorschriften vorgegangen werden. An der Oberseite des Reaktorkessels gibt es mehrere Öffnungen. Je nach Art dieser Öffnungen können einige Übergangsstücke verwendet werden, um Druckmessanschlüsse anzubringen. Danke!
Reply #192019-09-02
Die Anlage darf auf keinen Fall einfach so geöffnet werden. Die ursprünglichen Druckanschlüsse können durch das Hinzufügen von Verbindungsstücken in zwei Anschlüsse umgewandelt werden
Reply #202019-11-25
Es muss weiterhin an den ursprünglichen Sicherheitsaspekten des Designs ausgerichtet werden
Reply #212019-11-28
Es wird sicherlich nicht funktionieren – es sollte ausreichen, drei Transmitter an derselben Druckmessöffnung anzubringen. In der Regel sind solche Öffnungen ziemlich groß, sodass eine Verstopfung ausgeschlossen ist. 2 aus 1 oder 3 aus 2 dient dazu, zu vermeiden, dass die Werte des Drucksensors ungenau sind oder beschädigt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.