Welcher Wert für die Alarmgrenze in ppm ist angemessen für Geräte zur Erkennung von brennbaren und giftigen Gasen?

2019-08-06View Original

Thread Content

Für Geräte zur Erkennung und Alarmierung von brennbaren und giftigen Gasen – wie hoch sollten die Alarmgrenzwerte in ppm liegen? Gibt es dazu irgendwelche Vorschriften? Zum Beispiel: Ammoniak, Chlor, Wasserstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Benzol, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Ethylenoxid usw. Wie hoch sollten die Konzentrationsgrenzwerte für diese Gase in ppm sein, damit ein Alarm ausgelöst wird?
Reply #22019-08-06
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 6.8.2019 um 14:49 geändert. „Normen für die Planung von Systemen zur Erkennung und Alarmierung bei brennbaren und giftigen Gasen in der Petrochemieindustrie“ GB50493–2009, Abschnitt 5.3.3: Die Alarmwerte müssen den folgenden Vorgaben entsprechen: 1. Der erste Alarmwert für brennbare Gase darf 25 % des Explosionsgrenzwerts nicht überschreiten. 2. Der zweite Alarmwert für brennbare Gase darf 50 % des Explosionsgrenzwerts nicht überschreiten. 3. Die Alarmwerte für giftige Gase sollten 100 % der maximal zulässigen Konzentration bzw. der maximal zulässigen Konzentration bei kurzfristigem Kontakt nicht überschreiten. Wenn es schwierig ist, Standardgase zum Testen zu verwenden, können die Alarmwerte bis zu 200 % der maximal zulässigen Konzentration liegen. Wenn der Messbereich der vorhandenen Detektoren nicht ausreicht, kann der Messbereich für giftige Gase 0–30 % der konzentration sein, bei der sofortige Schäden auftreten können. Der zweite Alarmwert für giftige Gase darf 10 % dieser Konzentration nicht überschreiten.
Reply #32019-08-07
Es gab früher eine Version des Antragsdokuments 50493 mit Empfehlungswerten, die man als Referenz heranziehen kann
Reply #42019-08-12
Die mit Berechnungsformeln ausgestatteten, am besten gestalteten Sicherheitsdokumente sind bei der Überprüfung problematisch
Reply #52019-08-13
SINOPEC-Standard, Schwefelwasserstoff 7, 15 ppm,
Reply #62019-08-13
Brennbar ist eine Mischung aus 25 % H2, 50 % HH und H2S. Früher lagen die Werte bei 7 und 15, jetzt wurden sie auf 0,85 und 1,7 geändert. Die Änderung wurde nach einer Inspektion durch das Werk vorgenommen. Den Rest habe ich vergessen.
Reply #72019-08-13
1. Die brennbaren Grenzwerte liegen bei 25 % LEL bzw. 50 % LEL; 2. Giftiger 50%-MAC, oder STEL oder Überschreitungsfaktor ; 3. Derselbe Gas kann brennbar und giftig sein – es reicht aus, wenn er als giftig eingestuft wird. Prüfen Sie bitte selbst die Vorschriften – ich weiß nicht, ob etwas falsch aufgezeichnet wurde.
Reply #82019-08-22
2 Entwürfe zur Genehmigung, die man sich ansehen kann – es gibt einige feine Unterschiede!
Reply #92019-08-28
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ Wie hoch sollte der Alarmwert für Geräte zur Erkennung giftiger Gase eingestellt werden?
Reply #102019-08-28
Die Branche, in der tätig ist, beinhaltet auch Aufgaben im Bereich der Offshore-Technologie. Nach den DNV-Standards dürfen brennbare Gase wie Methan mit 20 % unter dem LEL-Wert angegeben werden – und mit 40 % über diesem Wert; Giftige Gase wie Schwefelwasserstoff werden mit 5 ppm unterschätzt und mit 10 ppm überbewertet.
Reply #112019-10-16
In dieser Tabelle gibt es viele Fehler bei den Alarmwerten – bitte lesen Sie die Vorschriften sorgfältig durch. Und es sollen auch andere Normen herangezogen werden. 1. Der Alarmwert von 100% TWA (MAC) gilt als zweiter Alarmwert; der erste Alarmwert beträgt 50% TWA (MAC).
2. Der zweite Alarmwert darf 10% IDLH nicht überschreiten. Bei Ammoniak, Cyanwasserstoff und Stickstoffdioxid liegt dieser Wert in der Tabelle jedoch darüber. 3. Der Alarmwert für Chlor beträgt 1, was in den Vorschriften für Chlor ausdrücklich festgelegt ist. 4. Da die derzeitigen Detektortechnologien den Anforderungen nicht entsprechen, können einige Alarmwerte nicht auf der Grundlage von TWA (MAC) festgelegt werden; sie dürfen 10 % des IDLH-Werts nicht überschreiten – wie beispielsweise bei Acrylnitril.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.