DCS-Fernsteuerungs-Abschaltventil im Gegensatz zur Vor-Ort-Steuerung

2019-08-08View Original

Thread Content

Die DCS-Fernsteuerung schaltet die Ventile aus – das ist das Gegenteil von der Aktion vor Ort. Wie lässt sich das beheben?
Reply #22019-08-08
Aus der Ferne einschalten, vor Ort ausschalten. Aus der Ferne ausschalten, vor Ort einschalten
Reply #32019-08-08
Ist das neue Gerät oder ein bereits in Betrieb befindliches Gerät?
Reply #42019-08-08
Man muss die Konfiguration nur ändern, das ist im Umkehrschluss eine ganz einfache Frage.
Reply #52019-08-08
Bei Regelventilen gibt es eine Vorwärts- und Rückwirkung – bei Schalventilen findet man keine ähnliche Einstellung
Reply #62019-08-08
Die Beschreibung muss klar und detailliert sein; der Einsatz von Fachbegriffen trägt dazu bei, die Effizienz bei der Lösung von Problemen zu erhöhen.
Reply #72019-08-08
Der Schaltemodul, der den physischen Ausgang steuert, sollte ebenfalls Einstellungen zur logischen Zuweisung haben. Beispielsweise kann über die Parameter des Moduls festgelegt werden, ob die Eingangswerte des Moduls „0“ sind und die Ausgangswerte ebenfalls „0“ oder „1“.
Reply #82019-08-08
Egal ob es um die Anpassung der Konfiguration oder um Änderungen bei der Übernahme geht – immer müssen die Anforderungen an die Steuerungssicherheit berücksichtigt werden.
Reply #92019-08-08
Die Schalventile vor Ort sollten bei Stromzufuhr geöffnet und bei Stromausfall geschlossen werden, oder? In Ihrem DCS werden dazu Tasten verwendet: Bei Betätigen der Taste wird der Relais aktiviert, wodurch das Ventil geöffnet wird; bei erneutem Betätigen der Taste wird das Ventil geschlossen, also beim Stromausfall. Stellen Sie zunächst sicher, dass das richtig ist – kein Problem – und ändern Sie anschließend den DCS. Um es umzukehren, genügt es, es einzuschalten und auszuschalten. Wenn es zwei Knöpfe gibt, reicht es aus, einfach die Namen zu tauschen – das ist doch nicht schwierig, oder?
Reply #102019-08-08
Sowohl Änderungen der Konfiguration als auch das Austauschen der Leitungen sind möglich, doch zunächst müssen die Entwurfspläne und Unterlagen herangezogen werden; Falls diese nicht vorhanden sind, muss man zunächst die Sicherheitsaspekte der Steuerung im Ganzen berücksichtigen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Und noch etwas, was ich gesagt habe: Man sollte Fragen stellen – am besten in allen Einzelheiten. Sonst müssen alle ständig nachfragen und antworten. Zum Beispiel kann Ihnen die Marke und das Modell Ihres Systems sowie die Personen, die es bereits verwendet haben, sofort mitteilen, wo Sie die Konfigurationsparameter ändern können.
Reply #112019-08-08
Ändern Sie die AO-Ausgabe in der DCS-Konfiguration von positiver auf negative Wirkung
Reply #122019-08-09
Es ist eine DO-Ausgabe – und Mei gibt eine Gegenausgabe ab. Das scheint nur bei analogen Signalen der Fall zu sein
Reply #132019-08-09
Zwei Möglichkeiten: 1. Die DO-Einstellung umkehren, 2. Die Ausgangskontakte des Relais austauschen (von offen auf geschlossen oder umgekehrt)
Reply #142019-08-09
Methode 1: Invertierung der DO-Ausgabe; Methode 2: Anpassung der Luftleitung des elektromagnetischen Ventils vor Ort ; Methode 3: Einstellung der normal offen/normal geschlossenen Relaiskontakte
Reply #152019-08-09
Dann läuft das sicherlich wegen eines Fehlers – es ist ganz einfach, indem man die Ausgangspins des Ventil-Steuerblocks umkehrt
Reply #162019-08-09
Beschreiben Sie bitte klar, ob es sich um eine zweikreisige oder einkreisige Schalventil handelt. Welcher Typ von Elektromagnetventil wird verwendet – mit immer geöffneter oder immer geschlossener Funktion? 1 Die Zustände der Schalter sind vertauscht, 2 Die Anschlüsse der elektromagnetischen Ventile vor Ort sind falsch angeschlossen (dies tritt bei einwirkenden Ventilen auf)
Reply #172019-08-10
jiejule ,*e

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.